Коллеги, прошу помощи.
Требуется подключить термостат magictime к котлу slim. Задача усложняется тем, что от котла к месту, где должен висеть термостат,
проброшена витая пара. А как я понял, термостат подключается в клеммник вместо перемычки и по проводам идет 220В.
Есть какая-нибудь возможность заменить 220 на слаботочку? Вычитал в документации, что можно докупить интерфейсную плату...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12415
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1610 раз
Возраст: 45

Baxi Slim 1.230i и Magictime

Сообщение Bahus »

Magictime подключается только вместо перемычки. Витуху не надо использовать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Slim 1.230i и Magictime

Сообщение tsv63 »

Aleko_algar писал(а): 02 дек 2020, 14:20 Есть какая-нибудь возможность заменить 220 на слаботочку?
Можно, через промежуточное реле.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Aleko_algar
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2020, 15:58
Откуда: Брянск
Мой котел: slim 1.230i

Baxi Slim 1.230i и Magictime

Сообщение Aleko_algar »

Какое именно реле, где взять?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Slim 1.230i и Magictime

Сообщение tsv63 »

Aleko_algar писал(а): 04 дек 2020, 11:52 Какое именно реле
Какое вам подойдёт, слаботочное...
Aleko_algar писал(а): 04 дек 2020, 11:52 где взять?
В магазине.
Если ставить вопрос, а как бы сделал я, при всех прочих условиях, то перенёс бы реле из термостата в котёл.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1455 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6148 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    483 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1415 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    1794 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя