BAXI Luna 240 Fi
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:11
- Откуда: Верхнеднепровск
- Мой котел: Baxi luna 240 Fi
BAXI Luna 240 Fi
Ребята с Новым годом! Появилась проблемка, помогите решить чайничку в этом деле. При вкл горячей воды течет чуть теплая, а батареи при этом сильно нагреваются. Подозреваю это связано с трехходовым клапаном, разбирал.. чистенький, видимых и явных "нарушений" не заметил. Может у кого такое было или знатоки в курсе, дайте совет.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI Luna 240 Fi
Ряд вопросов:
Какая выставлена мощность на ГВС?
Какая выставлена температура горячей воды?
Перегревается ли котёл при отпуске горячей воды?
Думаю, что не в нём дело.
Возможно "поплыл" датчик ГВС.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:11
- Откуда: Верхнеднепровск
- Мой котел: Baxi luna 240 Fi
BAXI Luna 240 Fi
Отопление вкл на 50
Горячая вода на 70
Вот при вкл горячей идет чуть теплая, а батареи роднимаются до 70
Горячая вода на 70
Вот при вкл горячей идет чуть теплая, а батареи роднимаются до 70
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI Luna 240 Fi
цифры не правдоподобные.
чистоту вторичного теплообменника проверяли?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:11
- Откуда: Верхнеднепровск
- Мой котел: Baxi luna 240 Fi
BAXI Luna 240 Fi
Steamboy,
Показатели смотрю по шкале нагрева котла. Сам теплообменник еще не смотрел, нужно отопление зимой)
Показатели смотрю по шкале нагрева котла. Сам теплообменник еще не смотрел, нужно отопление зимой)
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 12:12
- Откуда: Salavat
- Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 Fi
BAXI Luna 240 Fi
у меня такое было но у меня одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, при включении котла на нагрев воды передавливался контур отопления и вода которая должна была греть бойлер шла в контур отопления. Решение было в неправильной разводке на батареи и теплый пол, плюс насос был слишком мощный на теплый пол.По сути всю схему переделал, двумя слова и не скажу что поменял ))Об этом есть в интернете не мало информации.
-