Алгоритм работы Baxi Ampera

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ArtBug
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 11:57
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI Ampera 12

Алгоритм работы Baxi Ampera

Сообщение ArtBug »

Добрый день.

Имею котел Ampera 12, подключены оба температурных датчика (улица, дом), выставлен режим поддержания температуры в доме +25.
Первые дни котел держал температуру по датчику +21, его почему-то все устраивало. Последние сутки какая-то неприятная тенденция, его стало устраивать и +18, и +19. Сначала грешил на то, что на улице было холодно, и просто не успевает, а сегодня вижу, что +18, работает два ТЭНа, и он не собирается особо выравнивать температуру. (динамика в картинках, три приклеились, еще три не приклеить)

Подскажите, что делать?

Если обновлять прошивку, то какова процедура? Запилить файлы на флэшку и просто воткнуть? Или выключить, воткнуть, включить?
Вложения
photo_2021-03-11_12-05-28.jpg
photo_2021-03-11_12-05-25.jpg
photo_2021-03-11_12-05-19.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Алгоритм работы Baxi Ampera

Сообщение Bahus »

Амперы только появились, никто их добром не знает. Думаю вам лучше позвонить на техподдержку компании 8-800-555-17-18. У них-то больше информации должно быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ArtBug
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 11:57
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI Ampera 12

Алгоритм работы Baxi Ampera

Сообщение ArtBug »

вот, добавлю еще три картинки.

По поводу того, что новые, так для этого и форум, чтобы обсасывать все модели, в т.ч. недавно появившиеся )))
Вложения
photo_2021-03-11_12-05-15.jpg
photo_2021-03-11_12-05-11.jpg
photo_2021-03-11_12-04-32.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы Baxi Ampera

Сообщение Starik »

ArtBug писал(а): 11 мар 2021, 12:07Подскажите, что делать?
Перепроверить настройки, прежде всего. Там их не мало, может выходные/рабочие дни съехали.

Автор темы
ArtBug
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 11:57
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI Ampera 12

Алгоритм работы Baxi Ampera

Сообщение ArtBug »

Настройки выходных-рабочих (погодозависимое чего-то) даже не включал, т.к. дома постоянно проживают.
Вчера-сегодня вообще кошмар, ничего не понимаю. Буду перепрошивать и попробую отключить датчик уличной температуры (на гор.линии посоветовали).
Вложения
photo_2021-03-12_11-33-42.jpg
photo_2021-03-12_11-33-30.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы Baxi Ampera

Сообщение Starik »

ArtBug писал(а): 12 мар 2021, 11:35Буду перепрошивать и попробую отключить датчик уличной температуры
В погодозависимую автоматику, точнее в настройки, надо было бы заглянуть прежде всего. В инструкции сказано, что там делать надо - выставить минимальную и максимальную температуру, прежде всего. И это надо сделать, ведь даже если прошить, значений по умолчанию там нет, если я правильно помню (лень инструкцию открывать). Разумеется, самый простой способ - вообще убрать автоматику, оключив уличный датчик.
К стати об инструкции, скачай с этого сайта: https://baxi.ru/upload/iblock/664/Amper ... ktsiya.pdf

Автор темы
ArtBug
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 11:57
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI Ampera 12

Алгоритм работы Baxi Ampera

Сообщение ArtBug »

Отчитываюсь: с матюгами препрошил (не хотел брать файл с фрэшки). В перепрошивке было сказано, что исправлен глюк алгоритма погодозависимого режима и (самое смешное) то, что в режиме выходных дней цикл считался в минутах, вместо дней )))))).
При отключении внешнего датчика, котел очень на меня обиделся, и моментально вышел на максимальную температуру теплоносителя.
Вернул датчик обратно, перенастроил погодозависимое меню.
После перепрошивки стал вести себя (вроде как) адекватно. Продолжаю наблюдение (с) :)))
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
    lpm61 » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    5418 Просмотры
    Последнее сообщение lpm61
  • Алгоритм работы трехходового крана
    vitor » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    10 Ответы
    3757 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
    gymanoid » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка A07 Baxi Ampera pro 12
    Mixail » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    688 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    17 Ответы
    2127 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Поломалось - чинимся»