Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Иван23178
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 май 2021, 13:09
Откуда: Смоленск

Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Сообщение Иван23178 »

Котёл baxi main four 240 f. Что настроить в меню чтобы при включении крана горячей воды, вода тёплая появлялась ни через 1,5 минуты, а быстрее менялась на тёплую? Чтобы через 30 секунд была тёплая хотя бы.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Сообщение Starik »

Иван23178 писал(а): 17 май 2021, 18:02Чтобы через 30 секунд была тёплая хотя бы.
Кран сразу на полную не открывай. ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Сообщение Bahus »

Специфика котлов с проточным теплообменником. Особенно если точка водоразбора далеко от котла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Иван23178
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 май 2021, 13:09
Откуда: Смоленск

Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Сообщение Иван23178 »

Bahus писал(а): 18 май 2021, 10:24 Специфика котлов с проточным теплообменником. Особенно если точка водоразбора далеко от котла.
И вообще нельзя повлиять на скорость появления тёплой воды в кране?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Сообщение Starik »

Иван23178 писал(а): 18 май 2021, 11:51И вообще нельзя повлиять на скорость появления тёплой воды в кране?
Чем старше будет становится котел, тем медленнее будет вода нагреваться. Надо быстро - меняй котел, ставь бойлер или бери котел с бойлером внутри.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Сообщение Bahus »

Логика простая.
1. Открываете кран горячей воды.
2. У котла замыкается датчик, он понимает что нужно греть воду.
3. Котел пытается разжечься. Хорошо если с первого раза получится.
4. Горячая вода из теплообменника пошла к вам. Сколько она будет идти - зависит от протяженности магистрали от котла до смесителя.
5. Котел смотрит на температуру воды (на датчике температуры), пытается подстроить мощность пламени, чтобы на выходе получилась та температура, которую вы ему задали.
6. И вот только теперь вода нужной температуры пошла к вам. Через сколько она дойдет - см. п.4.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Иван23178
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 май 2021, 13:09
Откуда: Смоленск

Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Сообщение Иван23178 »

Bahus писал(а): 18 май 2021, 13:23 Логика простая.
1. Открываете кран горячей воды.
2. У котла замыкается датчик, он понимает что нужно греть воду.
3. Котел пытается разжечься. Хорошо если с первого раза получится.
4. Горячая вода из теплообменника пошла к вам. Сколько она будет идти - зависит от протяженности магистрали от котла до смесителя.
5. Котел смотрит на температуру воды (на датчике температуры), пытается подстроить мощность пламени, чтобы на выходе получилась та температура, которую вы ему задали.
6. И вот только теперь вода нужной температуры пошла к вам. Через сколько она дойдет - см. п.4.
Ещё вопрос. Если при включенной системе отопления каждый день появлялась ошибка E10, её приходилось убирать открывая кран подпитки и закрывая его. А при включении летнего режима давление на последней точке правой зелёного сектора и сразу начинает капать клапан сброса воды и перестаёт через минуту идти тёплая вода и идет только холодная с горячего крана, то что может быть причиной такого поведения котла?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой

Сообщение Starik »

Иван23178 писал(а): 19 май 2021, 15:54то что может быть причиной такого поведения котла?
Расширительный бак, в нём отсутствует воздух, надо подкачать (автомобильным, велосипедным насосом).
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1009 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    831 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Долго нагревается теплоноситель
    АлексейРем » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    2656 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3578 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    847 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e