Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
-
Иван23178
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 май 2021, 13:09
- Откуда: Смоленск
Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
Котёл baxi main four 240 f. Что настроить в меню чтобы при включении крана горячей воды, вода тёплая появлялась ни через 1,5 минуты, а быстрее менялась на тёплую? Чтобы через 30 секунд была тёплая хотя бы.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7646
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13199
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
Специфика котлов с проточным теплообменником. Особенно если точка водоразбора далеко от котла.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Иван23178
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 май 2021, 13:09
- Откуда: Смоленск
Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
И вообще нельзя повлиять на скорость появления тёплой воды в кране?Bahus писал(а): 18 май 2021, 10:24 Специфика котлов с проточным теплообменником. Особенно если точка водоразбора далеко от котла.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7646
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
Чем старше будет становится котел, тем медленнее будет вода нагреваться. Надо быстро - меняй котел, ставь бойлер или бери котел с бойлером внутри.Иван23178 писал(а): 18 май 2021, 11:51И вообще нельзя повлиять на скорость появления тёплой воды в кране?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13199
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
Логика простая.
1. Открываете кран горячей воды.
2. У котла замыкается датчик, он понимает что нужно греть воду.
3. Котел пытается разжечься. Хорошо если с первого раза получится.
4. Горячая вода из теплообменника пошла к вам. Сколько она будет идти - зависит от протяженности магистрали от котла до смесителя.
5. Котел смотрит на температуру воды (на датчике температуры), пытается подстроить мощность пламени, чтобы на выходе получилась та температура, которую вы ему задали.
6. И вот только теперь вода нужной температуры пошла к вам. Через сколько она дойдет - см. п.4.
1. Открываете кран горячей воды.
2. У котла замыкается датчик, он понимает что нужно греть воду.
3. Котел пытается разжечься. Хорошо если с первого раза получится.
4. Горячая вода из теплообменника пошла к вам. Сколько она будет идти - зависит от протяженности магистрали от котла до смесителя.
5. Котел смотрит на температуру воды (на датчике температуры), пытается подстроить мощность пламени, чтобы на выходе получилась та температура, которую вы ему задали.
6. И вот только теперь вода нужной температуры пошла к вам. Через сколько она дойдет - см. п.4.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Иван23178
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 май 2021, 13:09
- Откуда: Смоленск
Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
Ещё вопрос. Если при включенной системе отопления каждый день появлялась ошибка E10, её приходилось убирать открывая кран подпитки и закрывая его. А при включении летнего режима давление на последней точке правой зелёного сектора и сразу начинает капать клапан сброса воды и перестаёт через минуту идти тёплая вода и идет только холодная с горячего крана, то что может быть причиной такого поведения котла?Bahus писал(а): 18 май 2021, 13:23 Логика простая.
1. Открываете кран горячей воды.
2. У котла замыкается датчик, он понимает что нужно греть воду.
3. Котел пытается разжечься. Хорошо если с первого раза получится.
4. Горячая вода из теплообменника пошла к вам. Сколько она будет идти - зависит от протяженности магистрали от котла до смесителя.
5. Котел смотрит на температуру воды (на датчике температуры), пытается подстроить мощность пламени, чтобы на выходе получилась та температура, которую вы ему задали.
6. И вот только теперь вода нужной температуры пошла к вам. Через сколько она дойдет - см. п.4.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7646
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
Расширительный бак, в нём отсутствует воздух, надо подкачать (автомобильным, велосипедным насосом).