Baxi luna 3 1.310 fi Ошибка Е01 при подключении заземления
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 июн 2021, 08:54
- Откуда: Старый Оскол
- Мой котел: Baxi luna 3 1.310 fi
Baxi luna 3 1.310 fi Ошибка Е01 при подключении заземления
Здравствуйте. Имеется котел Baxi luna 3 1.310 fi подключенный через инверторный стабилизатор Штиль 350. После грозы стабилизатор вышел из строя а при включении котла напрямую в розетку начал выдавать ошибку Е01. Пламя загоралось и через 5 секунд гасло при этом электророзжиг не переставал трещать. Чистил электроды, они как новые котел проработал только год. Затем я отключил заземление в розетке и котел начал работать как надо. В чем проблема и куда копать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi luna 3 1.310 fi Ошибка Е01 при подключении заземления
Проблема не в котле. А копать в сторону электрики в вашем домохозяйстве.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-