nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
Подскажите, пожалуйста, как можно диагностировать неисправность. Котёл работал отлично. Утром пропала индикация на табло.
1. Прозвонил провода (на табло, 220В) - целые.
2. Проверил предохранитили - целые.
3. Когда включаю котел в розетку начинает гудеть (как и должен) потом выключается.
как диагностировать выносную панель и плату в котле?
Буду рад советам.
1. Прозвонил провода (на табло, 220В) - целые.
2. Проверил предохранитили - целые.
3. Когда включаю котел в розетку начинает гудеть (как и должен) потом выключается.
как диагностировать выносную панель и плату в котле?
Буду рад советам.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
с чего вы взяли, что на панель 220В идет?...провода, которые идут на панель можно замкнуть и посмотреть запуститься ли котел...
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
220В идёт на котёл, я убедился что с питанием всё в порядке. При замыкании проводов котел запускается.
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Также, сейчас заметил, что котёл продолжает греть бойлер. До выхода из строя, он работал в режиме ГВС. Был настроен работать в интервале 20.00-23.00. Сейчас, насколько я понимаю, он временные рамки не соблюдает, а просто поддерживает какую-то температуру в бойлере. Открываю кран горячей воды, через некоторое время включается. Закрываю, через минуты 3 котёл тоже выключается.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
ОднозначноRADAR писал(а):панель под замену..
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 янв 2013, 18:47
- Откуда: г.Шумерля, Чувашия
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Блин.
А если заменить батарейку питания панели ??!!
А если заменить батарейку питания панели ??!!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
это не питание панели. это автономное питание (то бишь, чтобы Ваши настройки не слетали при выключении электричества) (контакты под батарейки только в беспроводной версии есть).Esculap писал(а):Блин.
А если заменить батарейку питания панели ??!!
Последний раз редактировалось Bahus 04 июн 2013, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Никаких батареек в панели нет. Заказал, жду.
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Возникла ещё одна проблема. Пока жду прихода платы у меня кончился газ (на баллонах пока живу), котёл перестал, соответственно, греть воду. Баллоны поменял, но котёл стартовать отказывается, видимо записал себе в память ошибку, что нет газа. Выключение от электросети не помогает. Замыкание двух проводов идущих на, вышедшее из строя ранее, табло также никакого эффекта не даёт.
Подскажите, есть ли какой-нибудь путь запустить котёл на обогрев воды (так работал он последнее время без табло), т.е. сбросить ошибку отсутствия газа. Табло ждать ещё около месяца, без горячей воды совсем тоскливо.
Подскажите, есть ли какой-нибудь путь запустить котёл на обогрев воды (так работал он последнее время без табло), т.е. сбросить ошибку отсутствия газа. Табло ждать ещё около месяца, без горячей воды совсем тоскливо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Ничего себе сроки. Вы его в Италии напрямую заказали?Vek писал(а):Табло ждать ещё около месяца


Котел должен сбросить ошибку методом выключения из сети, вроде бы.
А он у Вас совсем молчит при включении или все-таки пытается что-то делать?
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Отключал не раз и на разные сроки. Не помогает. При включении слышу легкое гудение (пусть и нечего не показывает, но табло подключено) потом щелчок и всё стихает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
я бы тож послушал про сброс ошиби без панели..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2755 Просмотры
-
Последнее сообщение Livsi
-
- 7 Ответы
- 2458 Просмотры
-
Последнее сообщение autostyl67
-
- 4 Ответы
- 1977 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 10 Ответы
- 928 Просмотры
-
Последнее сообщение Andrei777
-
- 2 Ответы
- 4292 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей