Поставили и заправили новый газгольдер. Подключаю котёл LUNA 3 310Fi и горелка запускается на 1-2 секунды потом тухнет. Подключаю котёл к баллону все работает.
Воздух из системы газгольдера спускал. Что можно ещё сделать?
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
-
Slp
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 06:56
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13208
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 85 раз
- Поблагодарили: 1729 раз
- Возраст: 46
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
А какое давление газа на выходе из газгольдера? В смысле после редуктора, естественно.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Slp
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 06:56
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13208
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 85 раз
- Поблагодарили: 1729 раз
- Возраст: 46
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Мысль простая. Если от баллона работает, а от газгольдера нет - значит редукторы по-разному настроены. И давления из газгольдера не хватает чтобы разжечься.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну или магистраль из газгольдера дюже заужена. Результат тот же может быть. Так что давление нужно замерять на входе в котёл. Причем как статическое, так и динамическое (во время работы горелки).
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну или магистраль из газгольдера дюже заужена. Результат тот же может быть. Так что давление нужно замерять на входе в котёл. Причем как статическое, так и динамическое (во время работы горелки).
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Slp
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 06:56
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
проблема оказалась в не подключенном заземлении в вилке и неправильной настройке мин. и макс мощности на горелке
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13208
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 85 раз
- Поблагодарили: 1729 раз
- Возраст: 46
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Ну про вилку ладно. Но настройки GPL одинаковые что для баллона, что для газгользера. Первоначально вообще клапан не перенастраивался получается?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Slp
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 06:56
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Да похоже установщики не сильно заморачивались , странно что баллон вообще работал