Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Скорее всего от времени,котел с 2005 года в эксплуатации.Вестен Квазар.
Трубка,я так понимаю,для замера создаваемого вентилятором разрежения?Что с ней делать,с лопнувшей?Можно ли просто заглушить?Или чем то замотать?Температура там приличная?
Неужели ни в Донецке, ни в Луганске никто запчасти на Baxi не возит?
Ну попробуйте заглушить. Только там тепло же дюже.
Ну и глушить оба отверстия придется. А. Попробуйте заклеить алюминиевым скотчем. Которым герметят секции дымоходом из нержавейки.
Думаю такую мелочь только если с Украины заказывать,но этож еще искать кто привезет и смысл...?
Думаю заглушку на вентиляторе из болта,двух шайб и гайки, промазав все автогерметиком достаточно.
Ну и заглушить отверстие на корпусе,что исключить подсос воздуха из помещения.Достаточно просто кружок паранита на тот же герметик приклеить.
P.S. котел свой,не клиентский.
Глянул ради интереса на котел.кр.юа цена 96 гривень,около 300р.,не считая пересылки по Украине и привезти сюда.
Добрый день.
Имеется котел baxi luna 3 и управляется он через baxi connect+
Используется родная симка, но МТС стал плохо работать в регионе. Планирую заменить ее, но в инструкции не нашел информацию:
симка меняется на горячую или надо выключать connect+ ?
Старался найти данную информацию на форуме на не нашел :(
Последнее сообщение
Только в личном кабинете номер нужно будет поменять тоже. В соответствующем разделе.
Добрый день. Вопрос дилетанта. В системе отопления стоят два расш.бака. Один на отопление, поменьше на ГВС. В отоплении по манометру было давление 1. Сейчас упало и не поднимается даже подпиткой. Расш.бак на ГВС заполнен водой. Хочу его поменять, какое давление качать в новый бак?
Последнее сообщение
Спасибо за ответ. Там и крылась проблема, только не в трубке а в самом бачке отверстие грязью забилось, вчера вечером открутил гайку с рб и проволочкой в отверстие ткнул, оттуда ржавчина ливанула, испачкал все вокруг. Но проблема ушла. Еще раз спасибо что не оставили вопрос без ответа.
Всем доброго времени
Котел ecolife 1.24F
ошибка Е10, проверил, не работает датчик давления на ГВС.
7815659 water pressure switch Прессостат предохранительный системы отопления
пока контакты закоротил.
котел заработал.
новый датчик купил.
как его правильно заменить?
на видеохостингах ничего не нашел
котлу всего год, и вот. в связи с этим было бы здорово иметь полную инструкцию по обслуживанию и замене деталей. есть такая в природе?
спасибо.
с уважением!
Последнее сообщение
Чтобы весь контур не сливать - перекрываете краны подачи и обратки под котлом и сливаете только с котла.
После замены и запитки контура котла - откройте оба закрытых крана и несколько раз запустите котёл с перекрытым газовым краном, чтобы воздух из теплообменника ушёл в систему. Не забываем согнать воздух с ротора насоса.
Потом уже можно включать с газом в боевом режиме.
в результате чистки бойлера повредил змеевик.
два вопроса.
1. можно ли его поменять
2. на что менять этот котел ( желательно большего обьема чтобы можно было наливать ванну )
или купить такой же
спасибо
Олег
Последнее сообщение
Что-то параллельно одно и то же. С выбором определились, давайте уже про подключение в соседней обсуждать.
Товарищи, не простите великодушно, в котле стоит wilo 15/5-3p, нужно его оперативно поменять и вообще иметь возможность под рукой замену такого насоса.
Два часа вчера гуглил, вроде как 130 размер, 1 и 1/2 подключение и можно купить какой-нибудь
Valtec VRS 25/4-130 VRS.254.13.0
Или нет?
Последнее сообщение
Диаметр и глубина крыльчатки, направление вращения. Меняется только двигатель, улитка остаётся старой.