luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
siaigor
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2021, 20:37
Откуда: с.петербург
Мой котел: lunaduotec 1.24

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение siaigor »

Котел luna duo-tec t1.24 под управлением Контроллера MyHeat Smart по openterm.
При возникновении ошибки при работе (е133 - ошибочно сработал датчик загазованности из-за помех в сети и перекрыл подачу газа (ситуацию подобную потом смоделировал)) невозможно с панели котла снять ошибку. Даже установив назад перемычку между 1 и 2 панели М1.
Только обесточив контроллер (и не отключая шину openterm) удалось "вернуть" кнопку "R" к жизни и перезапустить котел.
Вопросы :
1. Действительно панель котла полностью блокируется? (по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset)
2. Если можно перезапустить котел при обесточенном контроллере , то значит , программно "замкнув" выходы openterm , можно также вернуть управление на панель котла?
3. есть ли у других производителей (zont etc) программная имитация нажатия reset?( вопрос об устранении причины ошибки опускаем , как само собой разумеющееся)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7569
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 836 раз
Возраст: 59

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение Starik »

siaigor писал(а): 23 окт 2021, 18:10программная имитация нажатия reset?
Дистанционно сброс ошибки выполнить невозможно никаким протоколом.

Автор темы
siaigor
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2021, 20:37
Откуда: с.петербург
Мой котел: lunaduotec 1.24

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение siaigor »

спасибо!
Просьба дать ответы на 1 и 2 вопросы

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7569
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 836 раз
Возраст: 59

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение Starik »

А что там отвечать, без контроллера такое происходит?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1710 раз
Возраст: 45

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение Bahus »

siaigor писал(а): 23 окт 2021, 18:10 по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset
По идее это так. По крайней мере Зонтовцы то же самое утверждают.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Электрокоммутация»