
Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?
Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?
Ищи где забилась СО (если ставил фильтра - чисть), котел просто констатирует факт.
На ГВС этой ошибки не может быть по определению, насос-то не включается при битермиках.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12142
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?
У битермиков сечение отопления в теплообменнике оооочень маленькое. Кроме того там коллекторная схема и промыть практически нереально.
Можно начать с замены датчика температуры отопления. Возможно он безобразничает.
Можно начать с замены датчика температуры отопления. Возможно он безобразничает.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 3425 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 1945 Просмотры
-
Последнее сообщение anton62
-
- 6 Ответы
- 2923 Просмотры
-
Последнее сообщение mity100
-
- 7 Ответы
- 1423 Просмотры
-
Последнее сообщение aleksejkabanec
-
- 7 Ответы
- 1112 Просмотры
-
Последнее сообщение МаксиM
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя