Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?
Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6802
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 754 раза
- Возраст: 59
Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?
Ищи где забилась СО (если ставил фильтра - чисть), котел просто констатирует факт.
На ГВС этой ошибки не может быть по определению, насос-то не включается при битермиках.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1585 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?
У битермиков сечение отопления в теплообменнике оооочень маленькое. Кроме того там коллекторная схема и промыть практически нереально.
Можно начать с замены датчика температуры отопления. Возможно он безобразничает.
Можно начать с замены датчика температуры отопления. Возможно он безобразничает.
-