Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
instal13
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 10:27
Откуда: Пермь
Мой котел: baxi luna duo-tec 1.24GA

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

Сообщение instal13 »

Здравствуйте,
Котел Baxi luna duo-tec 1.24GA, работает 4 года. Подключен к котроллеру MyHeat Smart. Дважды за неделю поймал по статистике параметров такой режим работы. Обычно до -7-10 на улице котел тактует с разной частотой, а в данном случае на несколько часов входит в режим без тактования. Модуляция, по данным контроллера, 3% и держится на этом уровне всё эти несколько часов, температура подачи колеблется от 56 до 59 градусов и котел упорно не пытается выйти на уставку, какую бы её не назначать. Ни каких нештатных звуков котел не издает.
Пока на улице тепло (около 0), подача 56-59 градусов вполне нормальная, но когда похолодает до -10, то 56-59 подачи будет не хватать.

Связался с разработчиками контроллера MyHeat, они посмотрели по логам своего контроллера, уставку контроллер назначает верно, других данных он котлу передавать не умеет.
Данные с котла контроллер снимает нормально. Ошибок котла за эти часы нет. Через несколько часов котел возвращается в обычный режим, то есть нормально держит уставку, тактует в своем режиме, всё как обычно. Первый раз, 3 дня назад, в странном режиме котел работал часов 28, сегодня входил в этот режим на 3 часа (ровно с 11 до 14).

Что могло выйти из строя или начать входить из строя и таким образом себя проявляет?
Или может давление газа падает, у меня приборов контроля давления газа в магистрали нет, и котел так реагирует на это?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7075
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 775 раз
Возраст: 59

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

Сообщение Starik »

instal13 писал(а): 15 ноя 2021, 10:05Параметр никто не трогал и он самопроизвольно менялся.
Скажу мягко и вежливо - враньё!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12571
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1628 раз
Возраст: 45

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

Сообщение Bahus »

Да. Оно всегда само.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1749 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    2073 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    2113 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    4329 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2567 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 8 гостей
Боты: Amazon [Bot]