Растет давление
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 10:05
- Откуда: Симферополь
- Мой котел: Baxi ekofor 24f
Растет давление
Baxi eco four 24f (2 года, чистка и промывка ни разу не выполнялись) - при включенном ГВС поднимается давление в течение часа до 3, мембрана целая 0.8 -1, кран подпитки поменял, трёх ходовой клапан в норме. Также приходится перекрывать подачу воды, т.к. давление растет даже при выключенном котле.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Растет давление
Перекройте вход холодной воды перед котлом и откройте смеситель только на ГВС. Что оттуда будет капать? Давление в системе как изменится?
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Для более быстрого получения результата можно перекрыть подачу-обратку в систему отопления.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Для более быстрого получения результата можно перекрыть подачу-обратку в систему отопления.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 10:05
- Откуда: Симферополь
- Мой котел: Baxi ekofor 24f
Растет давление
Капает обычная вода, без запаха и цвета
Давление в системе не значительно падает примерно 0.2-0.3 в час
Давление в системе не значительно падает примерно 0.2-0.3 в час
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Растет давление
Если нет внешних перемычек между водой и отоплением, то вариантов 2 - вентиль подпитки или вторичный теплообменник.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 10:05
- Откуда: Симферополь
- Мой котел: Baxi ekofor 24f
Растет давление
Спасибо, возможно из-за того что вторичный теплообменник забился и промывка решит это вопрос?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Растет давление
По водяной части если только. На отоплении, скорее, аварийный клапан бы сработал.
Но он, скорее всего, деформировался бы и потек наружу. Хотя... чего только не бывает в этой жизни.
Но он, скорее всего, деформировался бы и потек наружу. Хотя... чего только не бывает в этой жизни.
-