Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Приветствую!
в 2010 году было сделано отопление во главе с котлом Baxi slim 1.400, с 3мя насосами (радиаторы, теплый пол и бойлер "Дражица"). До осени 20го года система особых проблем не доставляла. Собственно с этого времени было замечено, что котел перешел в режим цикличного запуска. Происходит это по такому алгоритму: Включает насос бойлера-поджигает горелку-выключается через 2-3 сек, при этом кратковременно моргает индикатор 60град. Цикл повторяется многократно. Первый раз помогло убавление регулятора температуры нагрева горячей воды. так проработал примерно месяц, после чего был вызван специалист с магазина позиционирующий себя как офпред Baxi. Проковырявшись примерно около часа, кое как запустили котел, причем так же было непонятно что помогло, возможно случайность. Со словами "я не знаю что это было" специалист покинул дом, правда и не взял ни копейки.
Опять котел проработал какое то время и начал хандрить. Сначала удалось запустить многократным включением\выключением котла, потом снятием клеммы с модулятора.... Сегодня были заменены электролиты на плате 47мкФ, 220мкФ, 1000мкФ 63В- не помогло.
При визуальном осмотре было замечено что есть потемнение на плате (кстати она производства Сименс) в районе регулятора температуры отопления. под подозрением транзистор V901, резисторов R902, 903. На транзисторе указано (W18 13).
Собственно вопрос: куда копать дальше? Что за транзистор? какая его маркировка, и чем его заменить? Это ли причина?
в 2010 году было сделано отопление во главе с котлом Baxi slim 1.400, с 3мя насосами (радиаторы, теплый пол и бойлер "Дражица"). До осени 20го года система особых проблем не доставляла. Собственно с этого времени было замечено, что котел перешел в режим цикличного запуска. Происходит это по такому алгоритму: Включает насос бойлера-поджигает горелку-выключается через 2-3 сек, при этом кратковременно моргает индикатор 60град. Цикл повторяется многократно. Первый раз помогло убавление регулятора температуры нагрева горячей воды. так проработал примерно месяц, после чего был вызван специалист с магазина позиционирующий себя как офпред Baxi. Проковырявшись примерно около часа, кое как запустили котел, причем так же было непонятно что помогло, возможно случайность. Со словами "я не знаю что это было" специалист покинул дом, правда и не взял ни копейки.
Опять котел проработал какое то время и начал хандрить. Сначала удалось запустить многократным включением\выключением котла, потом снятием клеммы с модулятора.... Сегодня были заменены электролиты на плате 47мкФ, 220мкФ, 1000мкФ 63В- не помогло.
При визуальном осмотре было замечено что есть потемнение на плате (кстати она производства Сименс) в районе регулятора температуры отопления. под подозрением транзистор V901, резисторов R902, 903. На транзисторе указано (W18 13).
Собственно вопрос: куда копать дальше? Что за транзистор? какая его маркировка, и чем его заменить? Это ли причина?
Последний раз редактировалось FoksIII 07 фев 2021, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi slim 1.400 Периодически не запускается (Ошибок нет)
А какую нагрузку дают эти насосы суммарно, при запуске, в амперах? Как бойлер подключен, обратный клапан есть, он исправен (если по схеме из "мурзилки")?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Starik,
Если суммарно: максимум 3х60Вт. По факту 2 насоса работают на минимуме - это 2х30 Вт и если идет работа на г. воду, насос на батарею отключается, работает на максимуме насос на бойлер 60Вт и на теплые полы 30Вт.
Про обратный клапан не в курсе. Он где территориально? Знаю что управление котлом идет от бойлера по встроенному термодатчику. То есть на котле температура воды практически на максимуме, а на бойлере 60. Пробовал отключать насосы эффекта нет.
Если суммарно: максимум 3х60Вт. По факту 2 насоса работают на минимуме - это 2х30 Вт и если идет работа на г. воду, насос на батарею отключается, работает на максимуме насос на бойлер 60Вт и на теплые полы 30Вт.
Про обратный клапан не в курсе. Он где территориально? Знаю что управление котлом идет от бойлера по встроенному термодатчику. То есть на котле температура воды практически на максимуме, а на бойлере 60. Пробовал отключать насосы эффекта нет.
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
FoksIII, попробуйте отключить режим антилегионелла, для чего а плате котла замкните контакты 5 и 7 на разъёма А10.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
makso,
Пока работает в штатном режиме. Как начнет сбоить попробую
Транзистор pdtc1432t в схеме за что отвечает?
Пока работает в штатном режиме. Как начнет сбоить попробую
Транзистор pdtc1432t в схеме за что отвечает?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10422
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
А вот с этим вопросом вы форумом ошиблись. Здесь в основном теплотехники. Электронщиков штатных нема.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
makso, сегодня попробовал замкнуть контакты. Эффекта никакого не дало.
Снятие клеммы с модулятора тоже эффекта не дает. В общем тут какая то мистика. Пока не пойму что влияет на работу котла. С момента повторения глюков прошел месяbц.
Видео работы
https://youtu.be/fWLKcDo2_jA
Снятие клеммы с модулятора тоже эффекта не дает. В общем тут какая то мистика. Пока не пойму что влияет на работу котла. С момента повторения глюков прошел месяbц.
Видео работы
https://youtu.be/fWLKcDo2_jA
-
- Старожил
- Сообщения: 637
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
FoksIII, по характеру поведения наблюдается просадка по питанию, копай в сторону без трансформаторного ИБП, там где на плате мост V114-V117, нормальное напряжение на стабилитроне V112 22-27V, относительно минуса моста 35-38 В.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
tsv63, уже что то, спасибо.
А схемы данной платы нет?
У меня еще вопрос по транзистору, который около chmax trim стоит. Пока не звонил его, но будто ноги у него перегретые. Он по даташит составной, двумя резюками.
И ещё по поводу глюков. Вчера, например, покапризничал около получаса, потом завелся как ни в чем не бывало, и сейчас работает.
А схемы данной платы нет?
У меня еще вопрос по транзистору, который около chmax trim стоит. Пока не звонил его, но будто ноги у него перегретые. Он по даташит составной, двумя резюками.
И ещё по поводу глюков. Вчера, например, покапризничал около получаса, потом завелся как ни в чем не бывало, и сейчас работает.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Вернулся к теме поиска причин периодических глюков котла. Вопрос по стабилитронам: посмотрел на v112 прыгает напряжение 18-22 вольта, а когда котёл завёлся, напряжение было в районе 5в. Это нормально?
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Добрый день
У меня в начале года было тоже самое (Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза (цикличный запуск)),
тут на форуме описано. Помогал только режим минимальной мощности.
Все решил заменой платы на НОВУЮ с официального склада, иначе могут ремонтную подсунуть.
Ремонтировать эти платы запрещено, иначе это бомба, т.к. это газ.
не стоит рисковать домом и жизнью из-за 15 тыс.руб.
У меня в начале года было тоже самое (Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза (цикличный запуск)),
тут на форуме описано. Помогал только режим минимальной мощности.
Все решил заменой платы на НОВУЮ с официального склада, иначе могут ремонтную подсунуть.
Ремонтировать эти платы запрещено, иначе это бомба, т.к. это газ.
не стоит рисковать домом и жизнью из-за 15 тыс.руб.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Я крайне не согласен с такими выводами по поводу ремонта платы. Иными словами в котёл тоже нельзя лезть и менять плату, это же газ.
Нет там сверестественной логики работы.
Твою тему я читал. Действительно нашёл дохлый резистор 100Ом., но заменив его ничего не произошло, в лучшем случае стартовал при отключенном модуляторе. Потом заменил транзистор v2, он тоже живой. В итоге заменил транзистор v901, пропаял ноги релюх, и котёл стартонул с модулятором как и положено. Нодалго, ли покажет время.
Нет там сверестественной логики работы.
Твою тему я читал. Действительно нашёл дохлый резистор 100Ом., но заменив его ничего не произошло, в лучшем случае стартовал при отключенном модуляторе. Потом заменил транзистор v2, он тоже живой. В итоге заменил транзистор v901, пропаял ноги релюх, и котёл стартонул с модулятором как и положено. Нодалго, ли покажет время.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
не запрещено...
методами производителя - ремонт будет правильным...
иначе говоря - если будет бадабум и если при этом будут копать причину и накопают ремонт не методом разрешенным производителем, то виновником будет хозяин оборудования со всеми вытекающими последствиями...вот и вся логика...
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
т.е если это будет МКД то все смерти соседей будут на вашей ответственности...
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Итак, котёл не трогаем, колёса в автомобиле самостоятельно не качаем (а вдруг лопнет, занос, авария...) По моему пошла какая то демагогия, не имеющая отношения к проблеме.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Бегло просмотрел тему, может фигню скажу, установите внешний регулятор по OPEN TERM, о них много копий сломано, но там с логикой проще разобраться, а так ограничьте Т подачи, для начала. Буквально позапозавчера у меня отключился котел по газу(замерз редуктор), возможности приехать в тот день не было, короче дом остывал 28 часов. После запуска отогревался 48 часов, но я ограничил Т подачи 45 гр.с, ибо резко низя, и то тактовал, тактовал, тактоваааал, потом нагрел и успокоился. А нагревал всего-то с 14 до 23. Теплотехника истерик не любит.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Ключевое слово - "бегло", соответственно, совет не в ту сторону.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Может и так, но хотел сказать, что электроника более надежна чем механика. Т.е. смотрите в сторону засора чего-либо в теплосистеме. Обслуживалась за 11 лет? Starik спасибо еще раз, мне с инструкцией помог, у меня все получилось как хотел.
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Нужно учитывать, что логика программного обеспечения(ПО) платы известна только разработчику этого ПО, и какие пороговые значения уровня сигналов от внешних датчиков, переферии (и их комбинации), и как влияют на логику работы ПО, - известно только разработчику.RADAR писал(а): ↑25 ноя 2021, 19:42 методами производителя - ремонт будет правильным...
иначе говоря - если будет бадабум и если при этом будут копать причину и накопают ремонт не методом разрешенным производителем, то виновником будет хозяин оборудования со всеми вытекающими последствиями...вот и вся логика...
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
т.е если это будет МКД то все смерти соседей будут на вашей ответственности...
Это ПО тщательно тестируется, и все равно со временем находят косяки и выпускают новые релизы, прошивки.
Влезая в плату с паяльником, можете вы гарантировать, что ПО получит от замененного резистора, транзистора, то что ожидает, и сработает так как надо, а не пустит газ без розжига ?
Сможете вы спать спокойно в таком доме ?
С огнем играете, в прямом смысле.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2021, 20:44
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: Baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Не забудьте пользоваться этой логикой, когда чините свои бытовые приборы. А то были случаи и кондиционеры взрывались. Колёса подкачивать только в авторизованном СЦ.obmen2015 писал(а): ↑24 янв 2022, 07:00Нужно учитывать, что логика программного обеспечения(ПО) платы известна только разработчику этого ПО, и какие пороговые значения уровня сигналов от внешних датчиков, переферии (и их комбинации), и как влияют на логику работы ПО, - известно только разработчику.RADAR писал(а): ↑25 ноя 2021, 19:42 методами производителя - ремонт будет правильным...
иначе говоря - если будет бадабум и если при этом будут копать причину и накопают ремонт не методом разрешенным производителем, то виновником будет хозяин оборудования со всеми вытекающими последствиями...вот и вся логика...
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
т.е если это будет МКД то все смерти соседей будут на вашей ответственности...
Это ПО тщательно тестируется, и все равно со временем находят косяки и выпускают новые релизы, прошивки.
Влезая в плату с паяльником, можете вы гарантировать, что ПО получит от замененного резистора, транзистора, то что ожидает, и сработает так как надо, а не пустит газ без розжига ?
Сможете вы спать спокойно в таком доме ?
С огнем играете, в прямом смысле.
Переведу с балабольного на русский: вы путаете слова ремонт и тюнинг. Замена вышедшего из строя элемента на такой же это не тюнинг. У всех эри есть свои отклонения, нет одинаковых, но они лежат в поле допуска в рамках своей КД. И я лишний раз убеждаюсь, что всё больше "специалистов" которые не заморачиваются глубоким ремонтом, это видимо не выгодно. Проще человеку сказать, плата вышла из строя, приеду продиагностирую, заодно возьму за диагностику, замену платы и небольшую маржу за саму плату. А потом писать мифические истории о секретных разработках по, которое крайне не любит вмешательства третьих лиц.
Плата восстановлена и работает. Заменён был транзистор, о котором я писал выше.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Тебе просто повезло, что так мало полупроводников вышло из строя.
Историй о ремонте плат множество всяких есть (как удачных, так и нудных фиаско), так что, действительно, не надо демагогию разводить.
-