Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Добрый день. Хотел поинтересоваться. Допустим имеем систему с верхним розливом с неотапливаемого чердака. Котел (nuvola 3comfort) работает по комнатному термостату. Возможна-ли гипотетически разморозка системы на чердаке, если на улице глубокий минус в тех случаях, когда котел днем поддерживает одну температуру, а на ночь переключается на экономичный режим и в следствии этого простаивает не меньше 2 часов. Предусмотрен ли в мозгах котла алгоритм действий для описанного мною случая? Знаю что есть система "анизаморозка". Но как котел измеряет температуру наверху. Для этого нужно как минимум периодически включать насос, чтобы как-то выравнивать температуру теплоносителя?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
думаю нужно поиграть этим параметром.. ну и утеплить трубы там..
думаю нужно поиграть этим параметром.. ну и утеплить трубы там..
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Попробую, конечно. Но последний эксперимент с этим параметром у меня закончился увеличенным тактованием котла.RADAR писал(а):F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
думаю нужно поиграть этим параметром.. ну и утеплить трубы там..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
как это связано? - предположение? уж если что конечно можно стрелку поставить и насос в розетку...bornet писал(а):Попробую, конечно. Но последний эксперимент с этим параметром у меня закончился увеличенным тактованием котла.RADAR писал(а):F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
думаю нужно поиграть этим параметром.. ну и утеплить трубы там..
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Понятия не имею. Надо еще раз эксперимент проводить. Насколько я помню он как-то на температуру теплоносителя реагировал? а именно на параметр CH MN. Как вода оставала, а оставала она довольно быстро - он и подогревать ее начинал опять.RADAR писал(а):как это связано? - предположение?bornet писал(а):Попробую, конечно. Но последний эксперимент с этим параметром у меня закончился увеличенным тактованием котла.RADAR писал(а):F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
думаю нужно поиграть этим параметром.. ну и утеплить трубы там..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Нет, не предусмотрели итальянцы, что домовая система отопления может оказаться при столь разных температурах.bornet писал(а):Предусмотрен ли в мозгах котла алгоритм действий для описанного мною случая?
Что делать? Может сделать нормально систему отопления? Подключить насос напрямую? И т.д...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
При установленном комнатном термостате тактование котла исключено, а вот параметр F17 однозначно надо ставить на максимум, тогда циркуляция в системе будет непрерывной и даже если комнатный термостат не будет давать команды на запуск котла, сработает режим "антизаморозки" при температуре +5С и ниже. Еще лучше установить панель AVS77 (штатная от LUNA-3 Comfort). Она в отличии от комнатного термостата поддерживает также модуляцию в котле по температуре в помещении, так как оснащена резистивным датчиком температуры помещения. Подключается к разъему Opentherm на настенных котлах четвертого и третьего поколений.bornet писал(а):Попробую, конечно. Но последний эксперимент с этим параметром у меня закончился увеличенным тактованием котла.RADAR писал(а):F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
думаю нужно поиграть этим параметром.. ну и утеплить трубы там..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Вы погорячились, коллега.. что мешает котлу тактовать при термостате?Teploteh писал(а): При установленном комнатном термостате тактование котла исключено,
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10400
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
И вот тут вот Вы тоже погорячилисьTeploteh писал(а):и третьего поколений.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Принцип работы термостата мешает Он размыкает контакт и ждет охлаждения обычно на 1С. В среднем должно пройти от получаса до 1 часа для возврата пластины в положение замкнуто.RADAR писал(а):Вы погорячились, коллега.. что мешает котлу тактовать при термостате?Teploteh писал(а): При установленном комнатном термостате тактование котла исключено,
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
В смысле? Выносная панель проверено работает на котлах LUNA-3, NUVOLA-3, ECO Four, FOURTECH, MAIN Four.... Также разьем есть на MAIN-5 и новых конд. котлах Duo-tec, но сам не проверял.Bahus писал(а):И вот тут вот Вы тоже погорячилисьTeploteh писал(а):и третьего поколений.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
все верно...только до нагрева на тот же градус тоже пройдет не менее получаса... и за это время котел смело может тактовать...Teploteh писал(а):Принцип работы термостата мешает Он размыкает контакт и ждет охлаждения обычно на 1С. В среднем должно пройти от получаса до 1 часа для возврата пластины в положение замкнуто.RADAR писал(а):Вы погорячились, коллега.. что мешает котлу тактовать при термостате?Teploteh писал(а): При установленном комнатном термостате тактование котла исключено,
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10400
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Не забываем, что Main Digit, Eco3 и Eco3 Compact тоже есть котлы третьего поколения. Но у них OpenTherm отсутствует. Так что из третьего поколения только Луны с Нуволами и остаются...Teploteh писал(а):В смысле? Выносная панель проверено работает на котлах LUNA-3, NUVOLA-3, ECO Four, FOURTECH, MAIN Four.... Также разьем есть на MAIN-5 и новых конд. котлах Duo-tec, но сам не проверял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Из-за отключения по температуре теплоносителя? Ну это будет если уставку температуры понизили, при установке комнтаного термостата лучше установку на макс. и не будет тактования.RADAR писал(а): и за это время котел смело может тактовать...
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Все понял, я имел ввиду только действующий модельный ряд.... Если на то пошло эти поколения притянуты за уши, MAIN преобразовался в Digit, а потом сразу Four! Серия LUNA 2000 сразу в LUNA-3, хотя до 2000 года тоже была LUNA еще с пилотным запальником по-моему, NUVOLA вообще встречалась с брендом OCEAN Idroclima (еще до BAXI). А вот ECO имеет историю покороче и тоже сразу в 3, а потом и Four прыгнула....Bahus писал(а):Не забываем, что Main Digit, Eco3 и Eco3 Compact тоже есть котлы третьего поколения. Но у них OpenTherm отсутствует. Так что из третьего поколения только Луны с Нуволами и остаются...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
моё мнение - будет...точнее - не всегда конечно, все зависит от соответствия мощности котла помещению, погоде и глубине модуляции аппарата...но ничто не помешает случиться тактованию...какие бы меры не предпринимались..Teploteh писал(а):Из-за отключения по температуре теплоносителя? Ну это будет если уставку температуры понизили, при установке комнтаного термостата лучше установку на макс. и не будет тактования.RADAR писал(а): и за это время котел смело может тактовать...
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Только с эко нормально ряд шел - ECO клапан без катушки модуляции, ECO 2000, тоже самое, но клапан уже со встроенным модулятором и панель полукругом, ECO3 - самый клевый котел этой серии, и ECO4.Teploteh писал(а):Все понял, я имел ввиду только действующий модельный ряд.... Если на то пошло эти поколения притянуты за уши, MAIN преобразовался в Digit, а потом сразу Four! Серия LUNA 2000 сразу в LUNA-3, хотя до 2000 года тоже была LUNA еще с пилотным запальником по-моему, NUVOLA вообще встречалась с брендом OCEAN Idroclima (еще до BAXI). А вот ECO имеет историю покороче и тоже сразу в 3, а потом и Four прыгнула....Bahus писал(а):Не забываем, что Main Digit, Eco3 и Eco3 Compact тоже есть котлы третьего поколения. Но у них OpenTherm отсутствует. Так что из третьего поколения только Луны с Нуволами и остаются...
Остальные модели шли второго поколения, первого у нас не было, вроде.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 2237 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 621 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей Нико
-
- 2 Ответы
- 1212 Просмотры
-
Последнее сообщение Сheerav
-
- 1 Ответы
- 2053 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 5 Ответы
- 2140 Просмотры
-
Последнее сообщение ВладНН
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей