Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Максик
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 дек 2021, 19:51
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение Максик »

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно исправить мою проблему, если это проблема? Котел Baxi луна 3 280 fi. Работает по цифровой шине с 2018 года проблем не было. Работал ровненько и зимой и летом. Нагонял температуру с разницей теплоносителя 4 градуса потом гарелка гасла и котел работал на прогон теплоносителя в системе. Температура теплоносителя падала на 4-5 градусов котел включал горелку и температура теплоносителя повышалась и температура в помешении всегда держалась 25 градусов. Все изменилось с наступлением холодов в этом году -25. Котел изменил режим работы. Теперь он работает в постоянном режиме не выключается постоянно работает горелка на минимуме от 0 до 30 процентов и держит постоянную температуру теплоносителя и постоянную температуру в помещении. Хотя модуляция настроена на 100 процентов мощности. Переводил в псевдорелейный режим модуляция работает на все 100 процентов нагоняет быстро до максимума потом долго отдыхает и так по кругу в доме очень не комфортно, то жар то холод. Все настойки и коды проверил. Ошибок нет. У меня вопрос к спецам и коренным пользователям котлов Baxi, это корректная работа котла или закралась поломка и как это можно исправить. Зарание спасибо!

Отправлено спустя 18 минут 40 секунд:
На сегодняшний день увеличил минимальную мощьность горелки на 40 процентов. Котел стал выключаться и включаться каждые 5 мин. Тоесть работает ровно с передышками. Разница в теплоноситиле состовляет 6-7 градусов. Нагревает потом прогон. Просто не пойму в чем причина перестройки работы котла. Ведь до сего года он работал со своими заводскими настройками три сезона и при более низких температурах на улице, а сейчас пришлось увиличивать минимальную мощьность.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение tsv63 »

Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:11 Котел Baxi луна 3 280 fi. Работает по цифровой шине с 2018 года проблем не было.
Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:11 Все изменилось с наступлением холодов в этом году -25.
А что, с 2018 больших морозов больше не было, так это не так...
Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:11 Котел изменил режим работы.
Вот прямо так и изменил...
А промыть, почистить систему, профилактику сделать, не...?
Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:11 Теперь он работает в постоянном режиме не выключается постоянно работает горелка на минимуме от 0 до 30 процентов и держит постоянную температуру теплоносителя и постоянную температуру в помещении.
Стало быть не хватает более температуры теплоносителя для поддержания 25 в помещении.
Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:11 Переводил в псевдорелейный режим
Если цифровая шина, значит обязательно ХЗ что...или догадайтесь сами.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Максик
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 дек 2021, 19:51
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение Максик »

Морозы были и весь дом протапливался хорошо. Да и сейчас хорошо топится. Просто почему изменился
режим? Профилактику делал в марте. Пришли газовщики выдули мух. Фильтра почистил сам. Здесь вопрос, может кто знает из опыта? Может просел датчик какой-то или забились форсунки и т.п.

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Я же волнуюсь из за того что котел стал работать не выключаясь на отдых но при этом держит теипературы теплоносителя и температуру в помещении.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение tsv63 »

Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:56 Профилактику делал в марте. Пришли газовщики
Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:56 просел датчик какой-то или забились форсунки и т.п.
Это как так? Профилактика формальная...
Хотя, газовщики газовщиками, а котёл то на обслуживании должен быть.
Теплоноситель в системе вода, антифриз? Если вода, то какая, подготовленная, иная... Ну, не бывает чудес.
Последний раз редактировалось tsv63 25 дек 2021, 14:08, всего редактировалось 2 раза.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Максик
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 дек 2021, 19:51
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение Максик »

Еще вопрос,-может ли повлиять качество газа и давление в центральном газопроводе? Т.е. может эта проблема именно от этого и возникла?

Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Вода в сестеме подготовленная через фильтра грубой и тонкой очистки. Профилактику проводила газовое хозяйство. Продули компресором замерили утечку газа и все. Регулировок и настройки не делали.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение tsv63 »

Максик писал(а): 25 дек 2021, 14:09 Вода в сестеме подготовленная через фильтра грубой и тонкой очистки.
Они не избавляют воду от солей жёсткости.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Максик
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 дек 2021, 19:51
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение Максик »

Дистелят что ли заливать? У меня система фильтров, там и через уголь и соли и т.д.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение tsv63 »

Максик писал(а): 25 дек 2021, 14:42 Дистелят что ли заливать?
Не всегда уместна, если учитывать из каких материалов сделана СО в целом.
Максик писал(а): 25 дек 2021, 14:42 У меня система фильтров, там и через уголь и соли и т.д.
Осмос?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение Starik »

Максик писал(а): 25 дек 2021, 14:09Еще вопрос,-может ли повлиять качество газа и давление в центральном газопроводе?
Ход мысли - правильный. Из-за "обилия" информации, совет может быть бесполезным, но всё же: в газовом счетчике может быть установлен фильтр, иногда в магистраль фильтра ставят, их надо периодически менять.
Возможно, бесплатные газопроводы увеличили нагрузку на древние линии. Изменилось давление в подающей магистрали, а с понижением температуры просело ещё больше, при этом, оставаясь в пределах допуска (претензию не предъявить). Под новые условия не мешало бы настройки газового клапана котла проверить/подкрутить, убедившись в том, что динамическое давление нормальное.

Автор темы
Максик
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 дек 2021, 19:51
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение Максик »

Спасибо!
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 25 дек 2021, 17:14 Изменилось давление в подающей магистрали,
А если, было бы, ещё с чем сравнить! При запуске системы, скорее всего, не замеряли...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение Starik »

Так-то - да, регулировка клапана стоит времени, которое трансформировали в деньги. А то ведь пользователи такие "благодарные", что за бесплатную помощь ещё и помоями тебя окатят. Сколько только тут доводилось читать: "прибор подключил, чего-то накрутил и после этого..." чуть ли не свет в квартире начал моргать. :lol:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12109
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1559 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi

Сообщение Bahus »

Как по мне - котёл нашёл нужную мощность, чтобы поддерживать температуру не выключаясь. И работает себе. Никакого криминала не вижу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    1 Ответы
    2141 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    4638 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    4061 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Настройка мощности котла
    Wawyan » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    4097 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Настройка котла
    Андрей С. » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    560 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость