Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Котёл в процессе напева бойлера нагревает теплоноситель до 80 градусов и выключается потом снова включается, время нагрева бойлера увеличилось до 1,5 часов
Не обязан. Но запретить ему это делать тоже никто не может. Котел по двум датчикам ориентируется. По температуре в бойлере и по температуре теплоносителя.
Ares96 писал(а): 26 дек 2021, 20:18
Котёл в процессе напева бойлера нагревает теплоноситель до 80 градусов и выключается потом снова включается, время нагрева бойлера увеличилось до 1,5 часов
А позвольте спросить, какая целевая температура у бойлера?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой должна быть жесткость от до и единице измерения ее?
Последнее сообщение
Misha.saf , у меня на входе в дом (из колодца) особой очистки нет. Поэтому теплоноситель у меня - подготовленная котловая вода. Для подпитки - она же (ручным опрессовочным насосом). Нет знакомых ее достать в котельной - она продается в соответствующих магазинах.
Добрый день, подскажите имею новый котел слим 1.300 in. установлен в цоколе, приточка имеется, тяга без проблем. с самого первого дня наблюдаются при старте сильные уханья (не сильные хлопки) которые слышно по всему цоколю (100кв.м) и при этом открывается /закрываетрся дверь в котельную. котельная 12 квадратов. с открытым окном звук не меняется, но видимо волна идет в окно поэтому дверь не дергается. минимальное давление пробовали и 4 и 5 и 6. оставили как в инструкции на 5. блок розжига...
Последнее сообщение
электрод подогревать если буду зазор менять? С этими котлами мало знаком. Сомневаюсь в необходимости греть, главное чтобы на изолятор нагрузки не было, двумя пассатижами, там держишь, тут гнешь чуть по чуть.
Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в...
Последнее сообщение
Это зависит от возможностей контроллера и от наличия исполняющих устройств на каждой зоне.
1. Тут не подскажу. У нас в ходу другой контроллер. Какие возможности у вашего - не знаю.
2. Тут опять же непонятно. Что у вас там есть и чем может управлять контроллер.
Добрый день, уважаемые форумчане. Подключал по инструкции, единственное что не делал, настройки по wi fi, симка своя, в приложении пишет авария котла. Пробовал и сбрасывать настройки котла и обновлять Baxi Ампера + в приложении пишет авария котла. Куда копать?
Последнее сообщение
Немаловероятно второй регистр в шеснадцатеричке кажет. Таки и выходит 1.11
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А так... Общее правило простое. Отключаем всё внешнее и включаем котёл в работу. Тогда станет ясно куда копать дальше.
Ну и как правило, косяки находятся именно в настройках контроллера.
мои познания этим заканчиваются, кажется