Baxi eco 4s,ошибка e01

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Sergey1977
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 05:43
Откуда: Краснодарский край,калиниская
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 49

Baxi eco 4s,ошибка e01

Сообщение Sergey1977 »

Доброго времи суток,котел Baxi эко4с,иногда выбивает ошибку е01.то сделанно,был заменен газ.клапан трещал.подрегулирован электрод розжига.стаб теплоком до этого стоял ресанта,поставили диэлектрич.вставку.что обнаружилось,земля на котле.вилку из розетки вытащил,газ.шланг открутил,отдельно подключения заземления на котле нет.замеряю между фазой розетки и корпусом котла 235в,между 0 розетки и корпусом котла +-7в.может через воду заземление?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi eco 4s,ошибка e01

Сообщение Bahus »

Искать нужно откуда напряжение на корпусе. Это действительно может вызывать описанное вами поведение.
А по хорошему надо заземление сделать по ПУЭ.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi eco 4s,ошибка e01

Сообщение Starik »

Sergey1977 писал(а): 29 дек 2021, 07:10подрегулирован электрод розжига.
Плохо подрегулирован, имхо. Ещё надо обезжирить его керамику и бронепровод. Для пущей важности бронепровод проложить так, что бы он был подальше от металлических частей.

Автор темы
Sergey1977
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 05:43
Откуда: Краснодарский край,калиниская
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 49

Baxi eco 4s,ошибка e01

Сообщение Sergey1977 »

Сутки отработал котел,пока нормально.будет замена стабилизатора теплоком,выдает на выходе 207в,вход 238в
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi eco 4s,ошибка e01

Сообщение Bahus »

207 ненормально, конечно, но для котла норм вполне.
Поставьте инверторный стаб. Тот же Бастион. Или Baxi Энерджи. Или Штиль Инстаб.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Поломалось - чинимся»