slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
Подскажите пожалуйста
Ситуация такая, на лето отключил котел, понадобилось его запустить
при включении розжиг щелкал одиночными выстрелами раз в 10-15 секунд, перезагрузил котел
он запустился как обычно(нагнал температуру и потух), второй раз котел уже не запускается,
после перезагрузки он вроде бы пытается разжечься, но длительность работы розжига сокращается до 1 - 2 секунд,
срабатывает блокировка газа и розжег начинает щелкать одиночными выстрелами раз в10-15 сек.,перезагрузка не помогает, выключаю из сети часов на 10-12 -все начинается с начала
Ситуация такая, на лето отключил котел, понадобилось его запустить
при включении розжиг щелкал одиночными выстрелами раз в 10-15 секунд, перезагрузил котел
он запустился как обычно(нагнал температуру и потух), второй раз котел уже не запускается,
после перезагрузки он вроде бы пытается разжечься, но длительность работы розжига сокращается до 1 - 2 секунд,
срабатывает блокировка газа и розжег начинает щелкать одиночными выстрелами раз в10-15 сек.,перезагрузка не помогает, выключаю из сети часов на 10-12 -все начинается с начала
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
мало полезной информации....но если давление газа в норме и сеть в порядке, то можно почистить электроды, горелку, заменить устройство розжига..Алексей писал(а):Подскажите пожалуйста
Ситуация такая, на лето отключил котел, понадобилось его запустить
при включении розжиг щелкал одиночными выстрелами раз в 10-15 секунд, перезагрузил котел
он запустился как обычно(нагнал температуру и потух), второй раз котел уже не запускается,
после перезагрузки он вроде бы пытается разжечься, но длительность работы розжига сокращается до 1 - 2 секунд,
срабатывает блокировка газа и розжег начинает щелкать одиночными выстрелами раз в10-15 сек.,перезагрузка не помогает, выключаю из сети часов на 10-12 -все начинается с начала
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
сеть в порядке, сегодня проверю, электроды чистил
непонятно почему котел один раз запускается в штатном режиме, а второй раз не хочет после отдыха в несколько часов один раз запускается после перезагрузки
и что такое с розжигом, почему происходят эти одиночные щелчки раз в 10-12 секунд?
котел стоит в подвале может ли быть такая фигня из-за загрязнения?
непонятно почему котел один раз запускается в штатном режиме, а второй раз не хочет после отдыха в несколько часов один раз запускается после перезагрузки
и что такое с розжигом, почему происходят эти одиночные щелчки раз в 10-12 секунд?
котел стоит в подвале может ли быть такая фигня из-за загрязнения?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
с термостатом работает котел...возможно требуется замена устройства розжига..Алексей писал(а):котлу 2 года, работает с комнатным реостатом
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
вы как-то противоречите себе...Алексей писал(а):сеть в порядке, сегодня проверю, электроды чистил
котел стоит в подвале может ли быть такая фигня из-за загрязнения?
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
я имел ввиду проверю давление газа
недавно на газовой магистрали проводились какие-то работы
недавно на газовой магистрали проводились какие-то работы
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
Проверьте электропитание на предмет TN-C-S, внимательно осмотрите плату, не заливали ли...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
Почему котел один раз разжигается в штатном режиме, а второй раз встает в ошибку?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
Не знаю
... Может специалиста пригласить. Тока договориться, что оплата за результат 


Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-