Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
rustam.s
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 16:10
Откуда: Набережные Челны
Мой котел: baxi slim 1.620 in

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Сообщение rustam.s »

Добрый день! Есть котельная с 4-мя Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 100квт, из- за чего может быть такое? Котлам примерно 4-5лет состояние остальных горелок получше но прожиги тоже имеются
Вложения
IMG-20220419-WA0000.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Сообщение Starik »

Такое впечатление, что излишки конденсата отводятся выпариванием, в смысле, слив конденсата забит.

Автор темы
rustam.s
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 16:10
Откуда: Набережные Челны
Мой котел: baxi slim 1.620 in

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Сообщение rustam.s »

Навряд ли, видно было бы на обмуровке а она как новая, теплообменник тоже чистый, конденсат отводится

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Сообщение Starik »

Смотреть турбину на предмет чистоты крыльчатки (не создает нужный напор), либо котлы большую часть времени работают на предельно малой мощности.
Ценник на горелки очень не гуманный, придется что-то "колхозить", имхо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12144
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Сообщение Bahus »

По моему эти чулки отдельно продаются, не?
А так-то с причиной нужно разбираться. Думаю проще всего Андрею Григорьянцу позвонить (НиНо) или Александру Степаненко (Москва).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
rustam.s
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 16:10
Откуда: Набережные Челны
Мой котел: baxi slim 1.620 in

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Сообщение rustam.s »

Соседняя горелка отверстие 10мм
Соседняя горелка отверстие 10мм
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Котлы 2014г им по 8 лет а не 4-5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12144
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Сообщение Bahus »

Bahus писал(а): 20 апр 2022, 09:37 По моему эти чулки отдельно продаются, не?
Ошибся. Только с горелкой вместе.
rustam.s писал(а): 20 апр 2022, 16:55 Котлы 2014г им по 8 лет а не 4-5
Тогда можно и поменять. Не забудьте, там ещё до кучи сопутствующего надо. Прокладки, шнуры, изоляция и прочее. ТО, так ТО.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Сообщение Starik »

Похоже, эти "чулки" надо ежегодно мыть и чистить щеткой (газу ж надо через неё проходить), что бы по всей площади пламя распределялось, а не горело участками, тогда и прогара не будет, имхо.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Life 1.24 Модуляция и горелка
    Krivillx » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1743 Просмотры
    Последнее сообщение Krivillx
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    850 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1217 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
    Николай1990 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2090 Просмотры
    Последнее сообщение Уткин
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1149 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]