Всем привет, с Праздником! У меня такая проблема. Котел Baxi майн 24ф, начало расти давление и сброс через аварийный клапан. Мои действия: перекрыл подачу и обратку на ГВС и отоплении, слил воду с котла, проверил давление в расширительном баке ( 1 атм ), наличие воды в расширительном баке нет Снял кран подпитки, проверил - исправный, на всякий случай заменил на новый. При перекрытом кране подпитки и открытым сливным краном, открываю подачу ГВС, со сливного крана течет вода. Вывод: подпитка котла происходит через ГВС. В чем причина?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12118
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi майн 24ф Растет давление в котле
Вариантов-то всего два. Вентиль подпитки и теплообменник. Так что....
-