Бакси майн 24ф Растет давление в котле
Бакси майн 24ф Растет давление в котле
Всем привет, с Праздником! У меня такая проблема. Котел Бакси майн 24ф, начало расти давление и сброс через аварийный клапан. Мои действия: перекрыл подачу и обратку на ГВС и отоплении, слил воду с котла, проверил давление в расширительном баке ( 1 атм ), наличие воды в расширительном баке нет Снял кран подпитки, проверил - исправный, на всякий случай заменил на новый. При перекрытом кране подпитки и открытым сливным краном, открываю подачу ГВС, со сливного крана течет вода. Вывод: подпитка котла происходит через ГВС. В чем причина?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10920
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 1384 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бакси майн 24ф Растет давление в котле
Вариантов-то всего два. Вентиль подпитки и теплообменник. Так что....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 497 Просмотры
-
Последнее сообщение Валерий0025
-
- 10 Ответы
- 1140 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 2426 Просмотры
-
Последнее сообщение Saratov
-
- 34 Ответы
- 8009 Просмотры
-
Последнее сообщение Дядя Фёдор
-
- 21 Ответы
- 2166 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus