Алгоритм работы котла

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Дмитрий0672
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 апр 2022, 12:50
Откуда: Тюмень
Мой котел: Luna3Comfort

Алгоритм работы котла

Сообщение Дмитрий0672 »

Здравствуйте форумчане!
Подскажите - при старте котла сначала должен включаться вентилятор, а потом по команде вакуумного датчика газ и розжиг или как-то иначе?
У меня периодически выскакивает ошибка Е03 и не могу понять - проблема пуска вентилятора или неисправность вакуумного датчика!
Бахнешь кулаком по котлу и всё начинает работать)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Алгоритм работы котла

Сообщение RADAR »

Дмитрий0672 писал(а): 18 апр 2022, 13:31 при старте котла сначала должен включаться вентилятор, а потом по команде вакуумного датчика газ и розжиг

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6628
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

Дмитрий0672 писал(а): 18 апр 2022, 13:31Бахнешь кулаком по котлу и всё начинает работать)
Американцы постоянно бахают кулаком (во всех фильмах), что бы у них оборудование (а так же фонарики и прочее) работало. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12048
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Только в реальном времени ловить ошибку. Скорее всего реле не всегда замыкается. Вентилятор - его же слышно. Да и щелчок реле тоже, в общем-то.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Дмитрий0672
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 апр 2022, 12:50
Откуда: Тюмень
Мой котел: Luna3Comfort

Алгоритм работы котла

Сообщение Дмитрий0672 »

Bahus, в том и штука - котел просто молчит при перезапуске, ничего не происходит :( а когда шарахнешь, начинает работать :unknown: и тогда уже непонятно, что сработало вначале :unknown:

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6628
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Алгоритм работы котла

Сообщение Starik »

Это же элементарно. :) Всегда вначале сработает реле, датчик проконтролирует наличие (качество) тяги и выдаст разрешение на подачу газа. ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12048
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Дмитрий0672 писал(а): 19 апр 2022, 14:48 котел просто молчит при перезапуске
Что значит молчит? Вы же про Е03 писали. Вот её надо ловить.

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Если имеется ввиду - всё тихо перед ударом - тогда вентилятор. Но и в этом случае котел после сброса ошибки, если не запустится вентилятор - снова выдаст е03
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Дмитрий0672
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 апр 2022, 12:50
Откуда: Тюмень
Мой котел: Luna3Comfort

Алгоритм работы котла

Сообщение Дмитрий0672 »

Проблема решена заменой вакуумного датчика! Сигнал с датчика о наличии минимальной тяги запускает вентилятор, а не наоборот, как логично было бы предположить :unknown:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12048
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Алгоритм работы котла

Сообщение Bahus »

Но-но-но. Сначала запускается вентилятор, а только потом плата котла пытается зарегистрировать замыкание реле.
Как оно вам должно замкнуться без вентилятора?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Алгоритм работы трехходового крана
    vitor » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    10 Ответы
    3217 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
    lpm61 » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    4632 Просмотры
    Последнее сообщение lpm61
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    3937 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Режим работы котла
    Александр1989 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    2093 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    2151 Просмотры
    Последнее сообщение Griig

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»