Алгоритм работы котла
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 апр 2022, 12:50
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Luna3Comfort
Алгоритм работы котла
Здравствуйте форумчане!
Подскажите - при старте котла сначала должен включаться вентилятор, а потом по команде вакуумного датчика газ и розжиг или как-то иначе?
У меня периодически выскакивает ошибка Е03 и не могу понять - проблема пуска вентилятора или неисправность вакуумного датчика!
Бахнешь кулаком по котлу и всё начинает работать)
Подскажите - при старте котла сначала должен включаться вентилятор, а потом по команде вакуумного датчика газ и розжиг или как-то иначе?
У меня периодически выскакивает ошибка Е03 и не могу понять - проблема пуска вентилятора или неисправность вакуумного датчика!
Бахнешь кулаком по котлу и всё начинает работать)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Алгоритм работы котла
Дмитрий0672 писал(а): 18 апр 2022, 13:31 при старте котла сначала должен включаться вентилятор, а потом по команде вакуумного датчика газ и розжиг
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6628
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Алгоритм работы котла
Американцы постоянно бахают кулаком (во всех фильмах), что бы у них оборудование (а так же фонарики и прочее) работало.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12048
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Алгоритм работы котла
Только в реальном времени ловить ошибку. Скорее всего реле не всегда замыкается. Вентилятор - его же слышно. Да и щелчок реле тоже, в общем-то.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 апр 2022, 12:50
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Luna3Comfort
Алгоритм работы котла
Bahus, в том и штука - котел просто молчит при перезапуске, ничего не происходит
а когда шарахнешь, начинает работать
и тогда уже непонятно, что сработало вначале 



-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6628
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Алгоритм работы котла
Это же элементарно.
Всегда вначале сработает реле, датчик проконтролирует наличие (качество) тяги и выдаст разрешение на подачу газа. 


-
- Главный администратор
- Сообщения: 12048
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Алгоритм работы котла
Что значит молчит? Вы же про Е03 писали. Вот её надо ловить.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Если имеется ввиду - всё тихо перед ударом - тогда вентилятор. Но и в этом случае котел после сброса ошибки, если не запустится вентилятор - снова выдаст е03
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 апр 2022, 12:50
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Luna3Comfort
Алгоритм работы котла
Проблема решена заменой вакуумного датчика! Сигнал с датчика о наличии минимальной тяги запускает вентилятор, а не наоборот, как логично было бы предположить 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12048
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Алгоритм работы котла
Но-но-но. Сначала запускается вентилятор, а только потом плата котла пытается зарегистрировать замыкание реле.
Как оно вам должно замкнуться без вентилятора?
Как оно вам должно замкнуться без вентилятора?
-