Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
АртемК
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июл 2022, 11:03
Откуда: Тульская обл.
Мой котел: Luna Duo-Tec 40 GA

Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС

Сообщение АртемК »

Luna Duo-Tec 40 GA - новая установка (котел лежал на хранении). В режиме ГВС, не смотря на установленную t=36С для ГВС, при открытии крана горячей воды, вода быстро и сильно нагревается (по экрану примерно до 70С), после чего горелка выключается, после цикла охлаждения все по новой.
Давление ХВС на подаче 1,5-3атм., проток нормальный. Поведение не завис от того, какой смеситель открывать - обычный или термостат, с подмесом холодной, или только горячей. В результате невозможно получить стабильную температуру воды в кране.
Никаких ошибок не выдает, отопление работает нормально по внешнему реле (Кситал), газ магистральный.
В чём может быть проблема?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС

Сообщение Bahus »

Попробуйте временно внешнее управление отключить. Может оно как-то влияет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
АртемК
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июл 2022, 11:03
Откуда: Тульская обл.
Мой котел: Luna Duo-Tec 40 GA

Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС

Сообщение АртемК »

Как может внешний термостат влиять на ГВС, если он управляет только отоплением? Сейчас лето, отопление и не включается даже, просто разомкнутый контакт.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС

Сообщение Starik »

Подозреваю, что параметр не верно выставлен тот, который Р03 (стр. 36 инструкции).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС

Сообщение Bahus »

АртемК писал(а): 06 июл 2022, 09:59 Как может внешний термостат влиять на ГВС, если он управляет только отоплением?
А я не знаю что там за модель стоит. Ща всяких полно и ГВС они тоже умеют управлять. Но если релейно на перемычку завязан, тогда да, вариант отпадает.
Тогда так - вот эти около 70 градусов - они из смесителя реально идут кипятком?
Труба подачи отопления не греется во время разбора ГВС?
Ну и да. По настройкам неплохо было бы пробежаться, сравнить с заводскими значениями.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Поломалось - чинимся»