Инструкция к Baxi Slim 1.23 in

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
bva
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 окт 2021, 20:55
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi Slim 1.23 in
Благодарил (а): 6 раз

Инструкция к Baxi Slim 1.23 in

Сообщение bva »

В инструкции на котел Baxi Slim 1.23 in на странице 15 есть эл. схема. Там есть клеммная колодка М3.
На странице 19 рис. 12 есть плата М2. Это то же самая плата что и на стр. 15 (М3) и в инструкции ошибка, или всё таки это другая плата ?
На рис. 12 для платы М2 написано "Сместить перемычку" это значит, что просто убрать чтобы не мешало кабелю или всё таки отсоединить эту перемычку ?
Вложения
Baxi.png

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Инструкция к Baxi Slim 1.23 in

Сообщение Starik »

bva, после. Обратный клапан установить (т. к. насосы разные).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Инструкция к Baxi Slim 1.23 in

Сообщение Bahus »

Обычно прямо у котла тройник врезают. Но там и отопительный насос обычно на подаче. Ну точнее оба насоса на подаче, каждый на своем контуре. Думаю, на чертеже норм.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Инструкция к Baxi Slim 1.23 in

Сообщение Starik »

Если электрику подключить правильно, на отоплении к котлу подключен только насос котла (загружающий гидрострелку), то в момент работы ГВС этот насос будет отключаться/останавливаться. Какой смысл его "передавливать", лучше обратку бойлера подключить после него, убирая тем самым лишнее сопротивление. Обратный клапан нужен, только устанавливать его так, чтобы легко можно было менять (они ж не вечные) или обслуживать.

Автор темы
bva
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 окт 2021, 20:55
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi Slim 1.23 in
Благодарил (а): 6 раз

Инструкция к Baxi Slim 1.23 in

Сообщение bva »

Если к котлу подключить QAA73 то котел также перестанет реагировать на термостат который подключается к клеммам 1 и 2 ?
Baxi.PNG
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Инструкция к Baxi Slim 1.23 in

Сообщение Bahus »

Надо смотреть чего там есть в настройках QAA73 есть про дополнительный термостат. Скорее да. Термостат/перемычку нужно будет убрать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1675 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    1976 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    5194 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    5071 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM, замена плат Siemens на Bertelli + OpenTherm
    tsv63 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    5443 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя