Ошибка E09 MAIN 5
Ошибка E09 MAIN 5
Здравствуйте, подскажите где копать? Baxi Main 5, выскакивает ошибка E09, после сброса разжигается один раз - работает, при повторном включении снова уходит в ошибку.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7020
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Ошибка E09 MAIN 5
Разъемы переподключить (снять и установить на место), в том числе и на плате (заодно посмотреть степень её загрязнения).
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Ошибка E09 MAIN 5
Может быть что угодно. Но это угодно на плате. Попробуйте легонько ручкой отвертки по релюхам постучите. Хотя если после ВТОРОГО розжига валится - может и контакты реле подвисают. Это надо как-то в процессе молотить.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Ошибка E09 MAIN 5
Посмотрите по дорожкам. Они как правило на выходе стоят. На коннекторе определите откуда на газовый клапан идет. И вернитесь по дорожкам до реле. Они на наружней стороне все. Несложно.
			
			
									
						- 
					