Ошибка E09 MAIN 5

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Ildar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2022, 11:37
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: BAXI Main 5

Ошибка E09 MAIN 5

Сообщение Ildar »

Здравствуйте, подскажите где копать? Baxi Main 5, выскакивает ошибка E09, после сброса разжигается один раз - работает, при повторном включении снова уходит в ошибку.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13143
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Ошибка E09 MAIN 5

Сообщение Bahus »

Семинарская тетрадь однозначно указывает на плату управления.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7607
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Ошибка E09 MAIN 5

Сообщение Starik »

Разъемы переподключить (снять и установить на место), в том числе и на плате (заодно посмотреть степень её загрязнения).

Автор темы
Ildar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2022, 11:37
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: BAXI Main 5

Ошибка E09 MAIN 5

Сообщение Ildar »

Starik, не помогло, может быть причина в контактах реле газового клапана?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13143
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Ошибка E09 MAIN 5

Сообщение Bahus »

Может быть что угодно. Но это угодно на плате. Попробуйте легонько ручкой отвертки по релюхам постучите. Хотя если после ВТОРОГО розжига валится - может и контакты реле подвисают. Это надо как-то в процессе молотить.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Ildar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2022, 11:37
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: BAXI Main 5

Ошибка E09 MAIN 5

Сообщение Ildar »

Bahus, благодарю, можете подсказать какое реле ковырять? Схему не нашёл.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13143
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Ошибка E09 MAIN 5

Сообщение Bahus »

Посмотрите по дорожкам. Они как правило на выходе стоят. На коннекторе определите откуда на газовый клапан идет. И вернитесь по дорожкам до реле. Они на наружней стороне все. Несложно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Поломалось - чинимся»