Доброго времени.
Закис у меня трёхходовой клапан. Поменял его на новый, прочистил вторичный теплообменник. И возникла проблема.
В режиме отопления котел работает. Но стоит открыть ГВС - котел сваливается в ошибку - отсутствие воды в отопительной системе или блокировка насоса.
При этом опускается шток гидравлического дифференциального определителя давления. Насос продолжает работать. Я убился искать в чем проблема, вручную замыкать микрик тоже не выход.
Подскажите, может кто сталкивался с таким.
Ошибка давления воды при включении ГВС.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ошибка давления воды при включении ГВС.
Ну так кроме треххода ещё диффдатчик обслужить нужно. Там тоже мембрана есть, которая имеет свойства умирать.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 сен 2022, 00:28
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi eco 240 fi
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка давления воды при включении ГВС.
Если вы про тот который за проток отвечает, он обслуженный, шток выдвигается полностью. А этот на давление в режиме отопления шток выдвигает, а в ГВС - нет, хотя по факту только контуры разные выбираются трехходовиком.Bahus писал(а): 07 сен 2022, 09:30 Ну так кроме треххода ещё диффдатчик обслужить нужно. Там тоже мембрана есть, которая имеет свойства умирать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ошибка давления воды при включении ГВС.
В любом случае - там столько механики, что удалённо пальцем на что-то ткнуть не получится. Да и возраст у котла почтенный. Надо на месте смотреть. Причем специалисту, который их ещё застал.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 сен 2022, 00:28
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi eco 240 fi
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка давления воды при включении ГВС.
Что характерно - нет у нас таких специалистов. Сегодня звонили в район Челябинска, якобы там человек с опытом.Посоветовали проверить вторичный теплообменник, насос и мелкую трубку до байпаса.Bahus писал(а): 08 сен 2022, 09:40 В любом случае - там столько механики, что удалённо пальцем на что-то ткнуть не получится. Да и возраст у котла почтенный. Надо на месте смотреть. Причем специалисту, который их ещё застал.
Все проверили - результат 0.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 сен 2022, 00:28
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi eco 240 fi
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка давления воды при включении ГВС.
А может на работу гидравлического дифференциального определителя давления влиять "пробитый" расширительный бак? Под рукой нет заменить - попробовать.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 961 Просмотры
-
Последнее сообщение anton62
-
- 0 Ответы
- 1166 Просмотры
-
Последнее сообщение Mixail_653
-
- 4 Ответы
- 1901 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 3157 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 860 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]