Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Amadey
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 10:54
Откуда: Москва
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Amadey »

Приветствую.

Вводные: котел Baxi луна 3 1.310fi датчик уличный температуры на основании термистора (аналог оригинала).

При подключении не учел, что нету в наличии разъема на плате котла в гнездо cn5.
Поделитесь опытом, где его в отдельности можно в Мск. купить, на самой плате не нашел доноров для этого.

Фотографии разъема прилагаю.
На вид он 7 на 5 мм, высота 15 мм, расстояние между контактами 2.5 мм.

заранее Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Steamboy »

Amadey писал(а): 26 сен 2022, 12:09 Поделитесь опытом, где его в отдельности можно в Мск. купить, на самой плате не нашел доноров для этого.
Друг, я нашёл на разборках старых котлов Baxi у барыг торгующих б/у деталями... Либо спроси у любого сервисника-шабая которые на дом приезжают и обслуживают котлы людям. Эти разъёмы у старых Baxi все универсальные.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13157
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Bahus »

Чип и Дип в вашей Москве поди работают ещё? Там наверняка найдете. Только подбирать муторно. Но в целом разъем самый стандартный. У него даже наверное название своё есть. Возьмите с собой фотку, ну или плату.
А с родным датчиком этот коннектор в комплекте :)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Amadey
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 10:54
Откуда: Москва
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Amadey »

Спасибо,
Понял, что путь тернист.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Steamboy »

Amadey, ничего сложного... Всё проще пареной репы. Открываете авито и ищете наладчиков или ЧипДип Вам в помощь.
Можете поступить ещё проще. Если есть дома старый комп и там есть проводочки с пинами что к материнке подключаются. Можете их отрезать и использовать их как в качестве этой клеммы. Ну или в любой мастерской по ремонту компов спросите. Вариантов куча, только смекалку включить и всё! ;)

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Полярность подключения не важна.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Amadey
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 10:54
Откуда: Москва
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Amadey »

Спасибо большое, тоже пришел к выводу, что бесполезно искать этот штекер, а надо каждый контакт отдельно выводить. Единственное, что смущает, это толщина кабеля, у меня 2 по 0.75 подходят от датчика, а у компа уже готовые пины все с волосинку толщиной. Если сечение не принципиально, наберу с компьютера.
Спасибо за наводку.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Steamboy »

Amadey писал(а): 26 сен 2022, 19:14 Если сечение не принципиально, наберу с компьютера.
На коротеньком участке вообще не проблема. Да и у терморезистора (уличного датчика температур) сопротивление, сколько там??? Несколько килоОм, я уже не помню... :(
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Amadey
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 10:54
Откуда: Москва
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Amadey »

У моего 10 кОм
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13157
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Bahus »

Я думаю подойдут от передней панели корпуса компа. Ну которые про кнопки и индикацию. Но обжать туда 0.75 это исхитриться. Лучше хвосты на коннекторе оставить и подпаяться. С синей изолентой :D ну или термоусадкой

Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А, стоп. В оригинале, с другой стороны этого коннектора болтается винтовой клеммник, который крепится рядом с М2, а туда уже заводится кабель от датчика. Можно аналогично сделать

Отправлено спустя 55 секунд:
Либо вообще использовать свободные места на М2. Там вроде есть
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Amadey
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 10:54
Откуда: Москва
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Amadey »

Завтра пойду старый комп шатать, отпишусь по итогу

Автор темы
Amadey
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 10:54
Откуда: Москва
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Amadey »

Отчет:
Задача - максимально вписать датчик уличной температуры во внешний облик строения, поэтому и выбрал путь самому все покупать и подбирать аналогичный датчик по таблице с чипдипа.
Реализация:
взял с корпуса компьютера самый толстый провод с разъёмом на 2-ой контакт, чуть туговато зашел в гнездо и то мм 3-4 осталось свободными.
Нюансы: после первого запуска температура была на 2 градуса выше фактической на улице, буду продолжать наблюдение.

Всем спасибо, фотографии прикладываю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13157
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Bahus »

На мой взгляд не самое грамотное размещение датчика. Всё-таки из двери тянуть тёплым. Хотя бы во время открытия.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Amadey
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 10:54
Откуда: Москва
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi

Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры

Сообщение Amadey »

Согласен, есть тонкости. Но эта отдельная дверь в котельную, плюс разместил, соблюдая условия к размещению датчика. Чуть подстраховался с размещением на крайние венцы дома и вдали от стыка стен обогреваемого помещения.

Вернуться в «Автоматика котлов»