Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы только на отопление все штатно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
После ГВС? Так не бывает, F11 не для этого случая.
Что в F03 выставлено?
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Ну да, после ГВС. Был первый пуск, котел нагрел ГВС, затем остановился, взял паузу где-то минуты на 2-3 навскидку (не засекал к сожалению) и после этого начал работать на отопление. Ну а дальше как написано выше. F03=03
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Может быть трёхходовой не переключает с ГВС на отопление (подклинивает, в цепи что о)? А когда котел начинает греть СО, датчик БКН говорит, что он прогрет и котел отключается...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Так может комнатный термостат его и режет? Воздух догрелся до уставки и дал котлу команду на выключение. Не вижу особых проблем.Pavilovik писал(а): 01 ноя 2022, 14:07 прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!!
Кажись именно так это и работает. Котёл догрел отопление и выключился. Пошел отсчет F11. Если в этом промежутке включается горелка на ГВС, то после её выключения F11 сбрасывается и начинает считать сначала. Мне не очень понятно сие решение, но такое, помнится, у пользователей несколько раз проскакивало в постах.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Не уверен, так как при 1 пуске воздух в котельной не был прогрет до нужного значения. В то же время при той же температуре в режиме отопления котел работал достаточно долгоBahus писал(а): 02 ноя 2022, 09:49 Так может комнатный термостат его и режет? Воздух догрелся до уставки и дал котлу команду на выключение. Не вижу особых проблем.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление. Туда может вмешаться только циркуляция (горелка ж не сразу с ГВС на СО зажигается, но вентилятор не успевает остановиться между зажиганиями), если объём кипятка после прогрева ГВС большой, то циркуляция догревает СО до нужной температуры и запрос на отопление снимается. Время работы на ГВС может, условно говоря, выпадать.
Т.е. ожидание 10 мин, в этом промежутке включал ГВС на пару минут (грел до 45), в отоплении выставлена температура 35 циркуляция сняла запрос после ГВС (секунд за 20 температура получилась 37), горелка на отопление не включилось, вентилятор выключился. Котел продолжает отсчет ожидания, словно не было ГВС и включает горелку не через 10 минут, а как только температура СО упала за 35, может через 3 - 5 минут или быстрее, зависит от СО.
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
Датчик бойлера надо бы проверить (можно по А00).Pavilovik писал(а): 01 ноя 2022, 14:07Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Ничего не могу сказать. За что купил - за то продал. Такое поведение встречалось.Starik писал(а): 02 ноя 2022, 10:55 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Вот и мой не совсем технический мозг предполагает, что после ГВС котел не должен простаивать, а должен сразу переключаться на СО, т.к. температура в помещении не на нужном уровне
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ещё раз спрошу, не может быть проблема в трёхходовом? Просто на форуме встречал нечто схожее с моей ситуацией....дело было вроде как в нем
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вечером сниму показания
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ещё раз спрошу, не может быть проблема в трёхходовом? Просто на форуме встречал нечто схожее с моей ситуацией....дело было вроде как в нем
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Для включения горелки помещение второстепенный критерий, т.к. контроль температуры в помещении - это опция, которая отключает нагрев СО в принципе.
Горелку котел включает по температуре теплоносителя, точнее, после того, как температура достигнет установленного минимума. Уличный датчик температуры есть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Значит прямое управление температурой теплоносителя, должен греть выставленная +5 градусов. По симптомам на трехходовой не похоже, что-то другое, может датчик "моросит" глючит.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Попробуйте отключить термостат (перемычку в котле вместо него поставьте. Ну и посмотрите в каком режиме котел будет греть. Какой продолжительности. При какой вкл, при какой выкл. С каким перерывом. Чот меня смутные сомнения терзают. А, ну может для чистоты эксперимента ещё бочку из игры вывести (F03 на одноконтурник без бойлера изменить)
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Котел и с бочкой чисто в режиме отопления нормально работает, как я его прошу)))Bahus писал(а): 02 ноя 2022, 17:50 А, ну может для чистоты эксперимента ещё бочку из игры вывести (F03 на одноконтурник без бойлера изменить)
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
- Откуда: Казань
- Мой котел: Ecofour 1.14F
- Возраст: 37
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается


Последний раз редактировалось Werder 02 ноя 2022, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Лучше создавать свою тему, что бы не было путаницы. По вопросу: традиционно две причины - кривая СО, трехходовой ломается/поломался.Werder писал(а): 02 ноя 2022, 20:56При работе в режиме ГВС-СО тоже прогревается(с 35гр до 40 примерно). В чем может быть дело?
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
В общем обнаружил такую ситуацию: котел весь день был в режиме отопления, температура БКН вообще не упала. Думаю странно...Дождался запуска котла на отопление, проработал некоторое время, трогаю подачу на ГВС, а она такой же температуры,что и на СО...Как так то?!!! Шо это?!!!!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Это кому вопросы?

Рассказывай о чем умолчал в стартовом сообщении: что за СО, как подключен бойлер (гидравлика), сколько насосов, где установлены... и т.д.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Дык я и не умалчивал
СО двухтрубка коллекторная на 12 радиаторов+от выхода коллектора запитан ТП (5 веток). Насосы: котловой, смесузла, рецепкуляция. Других нет. По гидравлике БКН попробую фыто прикрепить, не силен в терминологии

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Легче не стало от такой информации.
Подскажу, а ты ищи что не так сделано (что с чем не правильно соединено). Если совсем упростить, получается что насос бойлера тянет так, что приоткрывается трехходовой (он из пружин и тарелок).

Подскажу, а ты ищи что не так сделано (что с чем не правильно соединено). Если совсем упростить, получается что насос бойлера тянет так, что приоткрывается трехходовой (он из пружин и тарелок).
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Такой вопрос на всякий случай. Система новая, только запущенная? Или всё давно стоит и раньше нормально работало?
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Система новая, года 2 ей где то. Раньше работала без БКН
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Подозреваю, что врезка самого БКН в систему отопления выполнена не правильно.
Схему "на коленке" набросай, куда что и как подключено.
П.с. И смотря что ты рециркуляцией называешь, что и куда подключено.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Хм. Навскидку вроде нормально всё.
А что в это время с соответствующими патрубками до тройника на обратке?Pavilovik писал(а): 02 ноя 2022, 21:37 проработал некоторое время, трогаю подачу на ГВС, а она такой же температуры,что и на СО...Как так то?!!!
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Субъективно они холоднее чем на отоплении
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Трехходовой надо смотреть (может разбирать), он правильно установлен (трубки подключены)?
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 3518 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 2663 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 10 Ответы
- 4182 Просмотры
-
Последнее сообщение RebellesAnima
-
- 25 Ответы
- 5513 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 20 Ответы
- 4248 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя