Псевдорелейный режим.

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
dimag2008
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 12:21
Откуда: г Красногорск
Мой котел: Baxi Luna3 Comfort1

Псевдорелейный режим.

Сообщение dimag2008 »

Нужно ли отключать псевдорелейный режим у котла Baxi Luna3 Comfort. Работает через Zont Connect. Какие минусы у этого режима? Включаем комфортный режим только в выходные. Без псевдорелейного режима было частое тактование.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Псевдорелейный режим.

Сообщение tsv63 »

dimag2008, а в инструкции, что. нет описания? Или в описаниях на иные аналогичные девайсы. Приведу схематический пример, как раз, таки, из иных описаний. Та же Маня, только в другом сарафане. Этот режим обеспечивает диапазон коммутационной разницы.
Вложения
ПРР.png
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
dimag2008
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 12:21
Откуда: г Красногорск
Мой котел: Baxi Luna3 Comfort1

Псевдорелейный режим.

Сообщение dimag2008 »

А попроще можно объяснить? :facepalm:

Shurkec
Бывалый
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 15 окт 2022, 12:53
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 4 раза

Псевдорелейный режим.

Сообщение Shurkec »

dimag2008 писал(а): 28 сен 2022, 12:36 Нужно ли отключать псевдорелейный режим у котла Baxi Luna3 Comfort. Работает через Zont Connect. Какие минусы у этого режима? Включаем комфортный режим только в выходные. Без псевдорелейного режима было частое тактование.
А что плохого в псевдорелейном режиме? У меня на форуме тут обширная тема о том как я боролся с частым тактованием котла. Котёл кстати такой же как у вас и автоматика тоже Zont Connect. Гистерезис работает только в псевдорелейном режиме, без него котел включается каждые 10 мин - это максимально возможное время и Zont Connect его никак не корректирует. В псевдорелейном режиме сейчас, когда на улице тепло, мне нравится больше - ну к чему эти частые, пусть и недолгие включения? От этого режима возможно и откажусь тогда когда наступят морозы.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    3987 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Не работает режим отопления baxi main5
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    912 Просмотры
    Последнее сообщение the_one
  • Baxi Slim 1.3 iN - запускает режим легионеллы несколько раз в день
    brainstorm » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение brainstorm
  • Как отключить режим Антилегионелла, плата 2024г.
    Hanter » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    2138 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1.300 iN = нормальный ли режим?
    _Roman_ » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    2855 Просмотры
    Последнее сообщение junkies

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость