Гудит трёхходовой клапан
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 апр 2017, 22:36
- Мой котел: Luna-3 1.240 Fi Comfort Combi
- Благодарил (а): 3 раза
Гудит трёхходовой клапан
После зимы загудел трехходовой клапан в котле Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Какие могут быть причины?
-
- Старожил
- Сообщения: 517
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 223 раза
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
Здесь желательно записать видео/аудио и дать послушать
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 апр 2017, 22:36
- Мой котел: Luna-3 1.240 Fi Comfort Combi
- Благодарил (а): 3 раза
Гудит трёхходовой клапан
Понял, запишу и трек выложу. Уточняю, пока нет записи, тон гула меняется когда трогаю электропривод клапана.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
Возможно под уплотнение треххода (одного из, точнее) что-то попало. Отсюда и свист и гул может идти. Может шток подзакис или одно из уплотнений поизносилось.
В общем - выкрутить да отмыть. Заодно состояние резинок оценить. Далее по результатам.
В общем - выкрутить да отмыть. Заодно состояние резинок оценить. Далее по результатам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 апр 2017, 22:36
- Мой котел: Luna-3 1.240 Fi Comfort Combi
- Благодарил (а): 3 раза
Гудит трёхходовой клапан
Что значит выкрутить клапан? Открутить все патрубки, вынуть из котла и помыть ? Где можно найти более подробное описание устройства клапана, желательно с чертежами или рисунками.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
Здесь
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Мне интересно - двигло сами перебираете?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Мне интересно - двигло сами перебираете?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 апр 2017, 22:36
- Мой котел: Luna-3 1.240 Fi Comfort Combi
- Благодарил (а): 3 раза
Гудит трёхходовой клапан
В прикреплённом файле - запись шума клапана.
- Вложения
-
- Шум клапана.mp3
- (1.04 МБ) 847 скачиваний
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
Чертеж
Tab 343 или 344. Узел А, позиция 120. Под сервоприводом.
Сервопривод снимаем, выкручиваем трехход - чистим, осматриваем уплотнители.
Tab 343 или 344. Узел А, позиция 120. Под сервоприводом.
Сервопривод снимаем, выкручиваем трехход - чистим, осматриваем уплотнители.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 апр 2017, 22:36
- Мой котел: Luna-3 1.240 Fi Comfort Combi
- Благодарил (а): 3 раза
Гудит трёхходовой клапан
Илья, спасибо за чертёж.
Может прежде чем разбирать клапан слить теплоноситель (у меня вода после системы водоочистки) и помыть систему отопления? Скорее всего хуже не будет, но тогда следующий вопрос, а чем мыть?
Может прежде чем разбирать клапан слить теплоноситель (у меня вода после системы водоочистки) и помыть систему отопления? Скорее всего хуже не будет, но тогда следующий вопрос, а чем мыть?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
Слить как минимум придется с котла.
Есть возможность - помойте систему. Хуже вообще не будет.
Потом новую подготовленную воду залейте.
Есть возможность - помойте систему. Хуже вообще не будет.
Потом новую подготовленную воду залейте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
Да водой проточной мне кажется будет достаточно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
Вот для примера: http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.htmlzva1952 писал(а): А чем мыть? Советов хоть отбавляй.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
ну это теплообменникам надо. А из системы в принципе только грязь выдуть вполне хватит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 06 окт 2014, 07:21
- Откуда: Барнаул
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 42
- Контактная информация:
Гудит трёхходовой клапан
Прошу подсказать оригинальный артикул картриджа трёхходового клапана котла топикстартера - Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Ссылка на схему не работает.
Потёк по штоку, УЗО сохранило жизнь электромотору.
Потёк по штоку, УЗО сохранило жизнь электромотору.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз