После завершения ПНР СО в БКН объемом 200 литров (бак из нержавеющей стали и медный ребристый змеевик) осталась вода. Так как в доме не проживаю и не смонтирован ввод холодной воды в дом, вода естественно стоит в баке и не обменивается. Котел работает только на отопление, без ГВС. Что делать с водой в БКН? Лучше слить или можно оставить на пол годика? Спасибо за ответы
Добрый день!
Прошу подсказать по плюсам/минусам схем отопления дома площадью 150кв.м, 4 человека.
1. Одноконтурный котёл + БКН. Рассматриваю baxi Luna duo-tec compact1.24/baxi Luna 3 comfort 1.24 + baxi ubc 150.
2. Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева. Baxi Luna duo-tec compact 24/Baxi Luna 3 comfort 24 + бойлер посл. нагр.
Информация в интернете размытая, хотелось бы реальный опыт, кто сталкивался с той или иной схемой.
Последнее сообщение
под конденсатник нужна специально спроектированная система отопления, больше вложений на этапе монтажа, промывка системы перед запуском - чего никто никогда не делает и потом проблемы сыплются одна за другой..подпитка системы специально подготовленной водой всегда! с з/ч говорят проблемы есть..санкции..думай хозяин.. :)
Здравствуйте! Котел BAxi Eco life 24f эксплуатируется больше года.
Ночью ушел в ошибку е10. Сейчас приехал проверить - давления нет, хотя прошло два месяца с момента реконструкции системы отопления и все было ок. Утечек не было.
Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.
Таким образом, связывая эти два обстоятельства назрел вопрос: могла ли вода из двухконтурного котла отсосаться в питающую трубу?
Пока выясняю причину отсутствия...
Последнее сообщение
Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.
Если воды нет, значит забыли подпитку закрыть. Ну или вентиль не держит. С другой стороны у вас при наличии воды давление росло бы постоянно. Так или иначе копать туда. Ну либо пробой между пластинами на вторичном теплообменнике. В чём я сильно сомневаюсь, учитывая возраст котла.
Добрый день!
В доме 150м2, СО с гидрострелкой где 4 потребителя: 1) радиаторы второго этажа; 2) радиаторы первого этажа; 3) Теплые полы; 4) БКН.
На каждый потребитель установлен циркуляционный насос. Планирую установить трёхходовой клапан с сервоприводом BX4991100069 для БКН.
Вопрос, как сделать чтоб насосы включались и отключались в зависимости от режима трехходового клапана?
Сценарий №1) в момент когда клапан в режиме СО - работают 3 насоса и отключен насос на БКН.
Сценарий №2) в момент...
Последнее сообщение
Bahus , Спасибо. Согласен, такой вариант эффективнее выглядит, хотел избавиться от одного потребителя который работает на постоянке без особой перепайки.
Starik , Спасибо. Да, ошибся, насос БКН в каждом сценарии лишний)
Доброго дня.
Максимальная рабочая дельта для чугунных теплообменников 20 градусов, кто то пишет что при Д в 35 гр. может произойти разрушение теплообменника.
Гидравлическая схема у меня обычная без стрелок, с коллектора на радиаторы, ТП и ветка с насосом на БКН, который включается по запросу на ГВС от датчика Т, насосы отопления и ТП при этом отключаются. Управление СО и ГВС с ЗОНТ. Котел 1.400, БКН 200 л 30кВт.
При работе на нагрев БКН температура ТН достигает 90 гр., но при достижении...
Последнее сообщение
Чугун штука странная.
Но если у вас он до сих пор живой в таком режиме - значит всё нормально. Так-то инженерами было предусмотрено, что при возврате из ГВС дельта большая будет. 25 лет сотни тысяч Слимов трудятся в таком режиме. Все живые, как-будто.
В инструкции рассказано про отдельный нагрев контура ГВС, но я никак не нахожу привычных слов про трехходовой клапан.
Сейчас у меня висит Luna 1.310 fi, в котором уже стоит трехходовой клапан. Как же мне на Duo Tec всё делать?
В инструкции указано, что есть отдельные разъёмы питания контура отопления и ГВС. Гидравлические схемы в конце показывают, что котел надо завести в гидрострелку и уже после неё забирать теплоноситель на БКН.
Правильно ли я...
Последнее сообщение
Отвечу сюда сам на случай, если кто-нибудь натолкнется поиском.
БКН цепляется не к трехходовому клапану, а к выходам на гидрострелке (я повесил на самый первый).
В самом котле есть вход для датчика температуры бойлера и выход для включения насоса бойлера. Этот выход через реле подключается к насосу бойлера.
При особом желании можно устроить приоритет бойлера и через это же реле пропустить все остальные насосы на гидрострелке, выключить их на время подогрева бочки. В целом выглядит довольно...