Комнатный термостат + уличный датчик

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
АртО
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 17:12
Откуда: Старый Оскол
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение АртО »

Здравствуйте.
Есть котел Duo tec E 1.24. К нему подключен по OT комнатный термостат 7104336 и датчик наружной температуры.
На термостате установлена температура "комфорт" 22 градуса, и выбрана кривая 10.
На улице +25, в помещении +24. При включении режима отопления "комфорт", котел включается и держит температуру теплоносителя +30.
Вопрос: почему он вообще включается, когда установленная температура на 2 градуса ниже чем в помещении? Какая у него дельта при нагреве?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение tsv63 »

Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02 1. Уличный датчик неисправен?
-20 и точка. Цепляй к зонту свой.
Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02 2. Цифровая шина OpenTerm на данном котле не выдаёт инф. о текущем уровне модуляции?
Не выдаёт и не выдаст.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): 09 янв 2023, 17:17 Почему же? Первичные соленоиды клапана во время горения как открытыми держать?
я про транс розжига

Отправлено спустя 3 часа 55 минут 52 секунды:
это видимо модуляция так работает на чугуне))...посмотрел..

Davidov.a63
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:01
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Поблагодарили: 2 раза

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Davidov.a63 »

Добрый день! со своими графиками разобрался: температура теплоносителя синусоидой относительно целевой температуры гуляет. Потому что насос на гидрострелке клинит, стрелка вентилируется за счёт работы насосов контуров (3шт.) видимо, малый поток - горелка "усиленно модулирует". Когда насос всё таки иногда запускается - синусоида исчезает: система входит в баланс. Короче, новый насос заказан, старому NO 30/5 8 лет - в почётный утиль. Убедился - штуки аля-зонт полезны, так как 6 лет не знал что с системой бяда, сетовал только на счета за газ. А когда визуально работу котла увидел, хоть поломки и дисбаланс разглядел. Полезно. Но в меру. И заранее - чтоб не уйти в гонку вооружений на начальном этапе и затем чтобы не впихивать в примитивную гидравлику невпихуемое, но дорогое. Спасибо всем!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение RADAR »

Davidov.a63, а есть возможность задать максимальную температуру в отоплении 85 градусов и скинуть график целого цикла отопления при этом?

Davidov.a63
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:01
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Поблагодарили: 2 раза

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Davidov.a63 »

Ок, завтра будет готово

Davidov.a63
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:01
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Поблагодарили: 2 раза

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Davidov.a63 »

Добрый день! Выставляю температуру теплоносителя в настройках на 85град, но больше 80 не поднимает на графике - может защита какая. Новый график приложил, никак не отличается от предыдущего. Температура на улице прежняя, насос стрелки стоит в клине, ротор проворачивать бестолку, 2номером по всем местам постукивания бесполезны - насос усё, новый Wilo только 18го привезут. В связи с клином стрелки увеличил скорость насосов на контурах (была 1, поставил 2), перепад температур на коллекторах подачи и обратки около 8град, при температуре теплоносителя на котле (до стрелки; инф по цифровой шине от мозгов котла) 80град, в подающем коллекторе после стрелки 50-55град, обратка 42-47 (термометры механические).
Вложения
Зонт t график 80.docx
(176.15 КБ) 72 скачивания
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение tsv63 »

Davidov.a63 писал(а): 11 янв 2023, 08:59 Выставляю температуру теплоносителя в настройках на 85град
Чем и как?
Davidov.a63, ну ты красавчик! Если и есть какая защита, то поставил её ты. Ну нет здесь ясновидящих!!! Что ты там на выставлял в своем зонте... С чего ты взял, что установил 85? График твой регистрирует 80!, далее отключение запроса тепла, при чём с отключением насоса котла, что не является штатной работой самого котла, команду на это даёт зонт, далее уставка падает до 10! Не от мозгов котла эта инициатива исходит, а от тобой настроенного зонта.... Ты хоть сам то понимаешь, что такое "расчётная t теплоносителя" Чем рассчитана? Понятно, что зонтом. Но каким образом и/или регулятором зонта?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Davidov.a63
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:01
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Поблагодарили: 2 раза

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Davidov.a63 »

tsv63, Добрый день!
В зонте общие установки следующие:
на котле температура теплоносителя мин 10гр, макс 85 гр (по адаптеру цифровой шины);
контур радиатора температура теплоносителя мин 10гр, макс 85 гр, гестезис 0,5, терморегулирование по воздуху (комнатный датчик), запрос на тепло 85 гр;
Контур тёплых полов - то же, что и на радиаторах.
ПЗУ не используется
Поэтому и утверждаю, что установил 85гр.
При этом всём на графике расчётная температура теплоносителя (т.е. по сути "запросу на тепло" в установках зонта) 80, а не 85гр. Поэтому делаю вывод о наличии защитных уставок (котла?).
Запрос на тепло снимается после достижения целевой температуры по воздуху + гестезис (т.е расчётная падает на 10град.), запрос на тепло зонт подает при падении температуры по воздуху - гестезис (т.е расчётная поднимается до 85град.). Контура отопительные прямые "радиаторы", 2 контура), смеситель только на тёплых полах с термоголовой.
P.S. при отключении запроса тепла отключается насос или нет, мне не ведомо: это алгоритм котла в зимнем режиме, сам насос клинанул, жду новый. Одно могу подозревать: что насос котлом после снятия запроса не отключается - есть у меня датчик вращения магнитный. По нему насос стрелки конвульсирует как при работающем котле так и при котле с выключенной горелке. Уставки по насосу стрелки в зонте поменять нет возможности.
Так понимаю.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Starik »

Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 10:33на котле температура теплоносителя мин 10гр,
:facepalm: Сразу стало ясно - не читатель. :lol:
У себя в профиле укажи правильно (полностью) модель котла. Потом можно будет продолжить беседу, если у тебя будет желание.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение tsv63 »

Davidov.a63, хрень, сумбур, ну ни черта не понял...
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 10:33 утверждаю, что установил 85гр.
Да сколько угодно, только твои же графики говорят об обратном...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Davidov.a63
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:01
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Поблагодарили: 2 раза

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Davidov.a63 »

Starik,
Предлагаю прочитать мою фразу полностью:
"В зонте общие установки следующие:
на котле температура теплоносителя мин 10гр, макс 85 гр (по адаптеру цифровой шины)...."
Что я имел в виду - на картинке во вложении.
Я внимательный читатель, но больше пользователь, чем профильный специалист - поясните вашу мысль, что вы имели в виду. Модель котла слим 1.300 iN. Профиль по Вашей рекомендации поправил.
tsv63 писал(а): 12 янв 2023, 11:57
Davidov.a63, хрень, сумбур, ну ни черта не понял...
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 10:33 утверждаю, что установил 85гр.
Да сколько угодно, только твои же графики говорят об обратном...
tsv63, я прежде чем привести своё утверждение, напечатал много знаков в попытке простым языком объяснить, почему я так утверждаю. Если это хрень и сумбур - готов пояснить если это приведёт к конструктивному диалогу и прояснит обсуждаемый технический момент. Если это по прежнему хрень и сумбур и пояснения не нужны... :unknown:
Вложения
Температура теплоносителя на котле.docx
(193.52 КБ) 43 скачивания
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение tsv63 »

Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 13:06 напечатал много знаков в попытке простым языком объяснить
Тут не печатать надо, что бы объяснить... Мне объяснять не надо. Изучай, чтобы понять алгоритмы работы зонта, прочитать мало...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Davidov.a63
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:01
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Поблагодарили: 2 раза

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Davidov.a63 »

Остановимся на варианте :unknown:

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Starik »

Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 13:06Я внимательный читатель,
Раз такое дело, тогда поясни, как можно выставить в зонте параметр, который не поддерживается котлом? От слова - совсем (не поддерживается)! Что бы в этот факт "уткнуться носом", необходимо внимательно изучить инструкцию ползьзователя, а не становиться профильным специалистом. ;)
Соответственно, моё утверждение обосновано. :)
В инструкции на стр. 26, найди подтверждение тому, что значение в зонт не верно.

Davidov.a63
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:01
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Поблагодарили: 2 раза

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Davidov.a63 »

"Раз такое дело, тогда поясни, как можно выставить в зонте параметр, который не поддерживается котлом? От слова - совсем (не поддерживается)!"
Starik,
Обратите внимание на запись за авторством ZONTа: "макс диапазон: допустимые значения от -30 до 130". Не могу такое пояснить, не я придумал. У меня лишь подозрение, что диапазон от -30 до 130 град не поддерживается котлом от слова совсем. Поэтому, подозреваю, что производители котлов шьют защиту в мозг своих агрегатов, чтобы разные умные контроллеры не влияли на их карму. По честному, ZONT ведь не только котлом должен уметь рулить - в голове системы может быть иная установка, для которой диапазон от -30 до 130 может быть разумным. И встроенная защита управляемого агрегата от неподходящих для него уставок на внешних управляющих устройствах это хорошо, как и универсальность управляющих устройств.
Вложения
Температура теплоносителя на котле.docx
(224.52 КБ) 69 скачиваний
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение tsv63 »

Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02 Перед новым 2023 годом внедрил ZONT
Моделей зонта много. Starik, у тебя есть желание разыскать инструкцию на эту модель и изучить её?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Starik »

tsv63, да уж, что тут скажешь - пусть развлекается, а помощь нужна совсем другого плана или других специалистов. :lol:
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 16:37Обратите внимание...
Обратил в первом своём посте и теперь ещё больше убедился - не читатель! :lol:

Davidov.a63
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:01
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Поблагодарили: 2 раза

Комнатный термостат + уличный датчик

Сообщение Davidov.a63 »

Понятно, к обсуждению вопроса не готовы. По сути ноли. :write: Профи самодельные.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1052 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    4006 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ампера внешний термостат
    Евгений babai » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    802 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera внешний термостат OpenTherm vs сухой контакт
    ilyagry » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1262 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя