промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.

Автор темы
ing71
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 54

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение ing71 »

Добрый день
Подскажите пожалуйста существуют методики промывки теплообменника котла Duo tec MP 1.50?
Какой жидкостью? Или только замена?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение Bahus »

Из практики производителя котлов (Baxi то есть) - данные теплообменники практически не поддаются промывке в силу своего конструктива.
Кольца теплообменника собраны в 2 коллектора. Если виток забит наглухо - промывка туда не пойдёт.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
ing71
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 54

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение ing71 »

Bahus, А как это понять: на глухо или нет? Вода через теплообменник проходит. Проблема в том, что котел очень быстро нагревает воду и отключает горелку, потом через несколько десятков секунд опять зажигает горелку. Тактует котел. а может взять и нормально проработать несколько часов..... Может я не в том направлении рассуждаю и дело не в забитом теплообменнике?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7433
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение Starik »

ing71 писал(а): 06 фев 2023, 10:55Может я не в том направлении рассуждаю...
Похоже на то.
В каком случае (ситуации) начинает тактовать, а когда работает нормально? Тактование может начинаться при нарушении циркуляции в СО, а не в котле (начать с очистки фильтров СО). Без схемы сложно что-то обсуждать в этой ситуации.

Автор темы
ing71
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 54

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение ing71 »

Промывка с лимонной кислотой помогла. Котел заработал как положено. полностью забитых контуров не было. Спасибо спецам.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    459 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    CA!!!A » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    710 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    887 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2087 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1126 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus