Добрый день
Подскажите пожалуйста существуют методики промывки теплообменника котла Duo tec MP 1.50?
Какой жидкостью? Или только замена?
			
			
									
						промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
- 
				Bahus
 
- Главный администратор 
- Сообщения: 12486
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Из практики производителя котлов (Baxi то есть) - данные теплообменники практически не поддаются промывке в силу своего конструктива.
Кольца теплообменника собраны в 2 коллектора. Если виток забит наглухо - промывка туда не пойдёт.
			
			
									
						Кольца теплообменника собраны в 2 коллектора. Если виток забит наглухо - промывка туда не пойдёт.
- 
				ing71
 
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 54
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Bahus, А как это понять: на глухо или нет? Вода через теплообменник проходит. Проблема в том, что котел очень быстро нагревает воду и отключает горелку, потом через несколько десятков секунд опять зажигает горелку. Тактует котел. а может взять и нормально проработать несколько часов..... Может я не в том направлении рассуждаю и дело не в забитом теплообменнике?
			
			
									
						- 
				Starik
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 7003
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 770 раз
- Возраст: 59
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Похоже на то.
В каком случае (ситуации) начинает тактовать, а когда работает нормально? Тактование может начинаться при нарушении циркуляции в СО, а не в котле (начать с очистки фильтров СО). Без схемы сложно что-то обсуждать в этой ситуации.
- 
				ing71
 
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 54
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Промывка с лимонной кислотой помогла. Котел заработал как положено. полностью забитых контуров не было. Спасибо спецам.
			
			
									
						- 
					- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
 
- 
						
- 9 Ответы
- 146 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  ayakovyshyn																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 3 Ответы
- 367 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 10 Ответы
- 819 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  ayakovyshyn																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 0 Ответы
- 1262 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Maks83																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 0 Ответы
- 1661 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Nikolay76																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
 
				 
				 
				 
				 
				 
				