Перегрев Fourtech 24F
Перегрев Fourtech 24F
Привет.
Непонятности происходят при нагреве воды в ГВС . Когда напор нормальный, кран открыт т-ра более -менее держится . Если же прикрутить вентиль разгоняется до 50-51 вместо заданных 45. Аналогично греется при выключении воды. Это нормально или ,может, подрегулировать чего ? Котел новый , в настройках особо не копались. Газ из баллона.
Непонятности происходят при нагреве воды в ГВС . Когда напор нормальный, кран открыт т-ра более -менее держится . Если же прикрутить вентиль разгоняется до 50-51 вместо заданных 45. Аналогично греется при выключении воды. Это нормально или ,может, подрегулировать чего ? Котел новый , в настройках особо не копались. Газ из баллона.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Перегрев Fourtech 24F
Не понял...serge122 писал(а):Аналогично греется при выключении воды

Как настраивали на баллоный газ?serge122 писал(а):Котел новый , в настройках особо не копались. Газ из баллона.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Перегрев Fourtech 24F
При закрытии крана горячей воды дисплей показывает постепенное увеличение т-ры тоже примерно до 50 град.
Менялись форсунки и , надо полагать , настройки эл. блока. Конкретно не знаю как , через плечо мастеру не заглядывал
Менялись форсунки и , надо полагать , настройки эл. блока. Конкретно не знаю как , через плечо мастеру не заглядывал

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Перегрев Fourtech 24F
Это температурный выбег, теплообменник то разогретый. Не страшно.serge122 писал(а):При закрытии крана горячей воды дисплей показывает постепенное увеличение т-ры тоже примерно до 50 град.
У котлов существует минимум мощности, хочь - не хочь, а минимум тепла надо сбросить. Вопрос только: правильно ли настроен минимум... Косвенно можно прверить по температурной дельте и скорости расхода. Термометр, банка, секундомер...serge122 писал(а):Когда напор нормальный, кран открыт т-ра более -менее держится . Если же прикрутить вентиль разгоняется до 50-51 вместо заданных 45.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Перегрев Fourtech 24F
Экспериментально установлено, что т-ра начинает плыть где-то в районе 4л/мин. И нарастает от ~48 град. до 68-70 при расходе ~ 1л/мин. Дальше все гаснет. 70 град-это очень плохо. Я бы не парился с этими дрейфами т-ры, но у меня жестковатая вода. И чтобы не тратиться на всякие фильтры собирался выставить котел на 45-50 и жить без печалей. А тут на тебе, прикрутил вентиль и уже 70 .Это уже край. 

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Перегрев Fourtech 24F
4 л/м - это не о чём...нужно больше, иначе так и будет - это нормально..serge122 писал(а):Экспериментально установлено, что т-ра начинает плыть где-то в районе 4л/мин. И нарастает от ~48 град. до 68-70 при расходе ~ 1л/мин. Дальше все гаснет. 70 град-это очень плохо. Я бы не парился с этими дрейфами т-ры, но у меня жестковатая вода. И чтобы не тратиться на всякие фильтры собирался выставить котел на 45-50 и жить без печалей. А тут на тебе, прикрутил вентиль и уже 70 .Это уже край.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Перегрев Fourtech 24F
При правильно настроенном минимуме мощности 4 литра в минуту - это нагрев на 33С-34С. Соответственно чем меньше расход, тем пропорционально больше температурная дельта.
Законы физики, однако
Законы физики, однако

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Перегрев Fourtech 24F
Так че подкрутить-то ?
Или ,можт, сделать так, чтобы гас при 2-2,5 л расхода ?
Или ,можт, сделать так, чтобы гас при 2-2,5 л расхода ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Перегрев Fourtech 24F
"Мастеру" ...... подкрутите
К стоматологу ходите, или сами себе зубы лечите перед зеркалом? Вам категорически нельзя лазить в газовое оборудование
Еще раз говорю: проверить настройку минимума мощности...


Еще раз говорю: проверить настройку минимума мощности...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Перегрев Fourtech 24F
Благодарю за разъяснения.
Прочитал соотв. раздел инструкции-к сожалению самому получится подкрутить только на глазок.
А как должна выглядеть работа котла при нормальной настройке ? Что будет происходить при уменьшении расхода воды ?
Прочитал соотв. раздел инструкции-к сожалению самому получится подкрутить только на глазок.
А как должна выглядеть работа котла при нормальной настройке ? Что будет происходить при уменьшении расхода воды ?
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Перегрев Fourtech 24F
Озвучьте таблицу с температурным нагревом в зависимости от литража, у меня недавно заявка была, с помощью трехлитровой банки я на нее не поехал - расход был 3 литра за 17 секунд!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Перегрев Fourtech 24F
а чего не поехал тоgarry писал(а):Озвучьте таблицу с температурным нагревом в зависимости от литража, у меня недавно заявка была, с помощью трехлитровой банки я на нее не поехал - расход был 3 литра за 17 секунд!

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей