Поиск утечки теплоносителя

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Sekator
Бывалый
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Возраст: 36

Поиск утечки теплоносителя

Сообщение Sekator »

Доброго времени суток! Котёл 🌙 3 комфорт комби, теплоноситель вода, за два месяца падает давление в системе до ошибки низкое давление. Искал (( мокрые места )) на остывшей системе, безрезультатно. Подскажите пожалуйста, как Вы, профессионалы,ищете утечку теплоносителя? Может взять в аренду опрессовку и дать давление в систему
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12055
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Поиск утечки теплоносителя

Сообщение Bahus »

Два месяца срок приличный. Скорее всего выдавливает по капле в минуту на какой-нибудь гайке и тут же испаряется. Самый простой рецепт - обматываются резьбовые соединения туалетной бумагой. Ну а потом смотрим где есть следы деформации от воды.
А вообще, неплохо бы для начала выяснить где утечка - в котле или в системе. Нужно перекрыть подачу и обратку системы отопления (по хорошему и подачу ХВС и выход ГВС из бойлера). Только с такой потерей ждать долго придется. Не два месяца, конечно, но двух часов вряд ли достаточно будет. Ну а затем открыть кран обратки системы отопления и одновременно мониторить стрелку манометра - смотря в какую сторону шевельнётся, тогда будет понятно где ниже давление стало.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

Поиск утечки теплоносителя

Сообщение kdme56 »

Искать на холодной системе однозначно. Или воздух. Входные краны. Замкните систему полностью. Проверьте расширитель. Чудес не бывает. Затем останется только одно, бачок нагрева.

Автор темы
Sekator
Бывалый
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Возраст: 36

Поиск утечки теплоносителя

Сообщение Sekator »

Давление в системе отопления 1.1 bar при температуре теплоносителя 28°С , а при температуре теплоносителя 65°С давление 1.5-1.6 bar при неработающем насосе циркуляции. Это норма ? Давление хвс на подачу в бочку 3 bar.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12055
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Поиск утечки теплоносителя

Сообщение Bahus »

Если расширитель правильно подобран по объёму и с давлением в воздушной камере всё в норме - стрелка манометра СО должна стоять как вкопанная. Единственно, давление будет меняться при включении-выключении насоса. Но это другая история.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Sekator
Бывалый
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Возраст: 36

Поиск утечки теплоносителя

Сообщение Sekator »

Илья,у котла свой расширительный,дополнительного нет. СО по объему теплоносителя примерно 50 литров.
Подскажите, какое давление должно быть в расширительном,при слитом теплоносителе с котла и какое давление должно быть в СО ?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Поиск утечки теплоносителя

Сообщение Starik »

В баке = 1 кгС/см2, в системе можно 1,5.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Возможно ли попадение теплоносителя в ГВС?
    Dennnnyrol » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    2984 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Модуляция/ темп теплоносителя проблема
    Ivanre » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    2295 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Корректировка температуры теплоносителя в котле Ampera Plus 12
    AWSoft » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    2520 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2540 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1405 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Sevastopol и 2 гостя