Имею проблему с ГВС, котел MF 240. Нет напора воды по ГВС линии (с котла), тоненькая струйка, естественно не включается котел.
Напор в водопроводе отличный. Давление на манометре норма. Кран подачи открыт. Ошибку не показывает.
Что может быть?
ГВС отсутствует
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: ГВС отсутствует
Прошедший срок службы укажите. После этого понятнее будет. И изначально ли это было?kva_s писал(а):Добрый день всем форумчанам.
Имею проблему с ГВС, котел MF 240. Нет напора воды по ГВС линии (с котла), тоненькая струйка, естественно не включается котел.
Напор в водопроводе отличный. Давление на манометре норма. Кран подачи открыт. Ошибку не показывает.
Что может быть?
Вариантов 3.
1. Забит теплообменник всякой "кАкушкой" по контуру ГВС.
2. Плохо смонтирован контур подачи ХВС в котел (ГВС из котла).
3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
В любом случае тупо плохой проток.
Re: ГВС отсутствует
Установка сентябрь 2010 года. Ни каких манипуляций с котлом не производил (типа чистка и тех обслуживание.
Re: ГВС отсутствует
3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
По схеме датчик протока не указан, где он находится? Может в нем вся проблема? Заменить или чистка?
По схеме датчик протока не указан, где он находится? Может в нем вся проблема? Заменить или чистка?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: ГВС отсутствует
Патрубок для входа холодной воды - есть датчик протока. Перекрыть воду, сбросить давление с водопровода (смесителем). Сверху датчика (черный пластиковый) накидная гайка - открутить, сбросить с датчика 2 провода. Снизу котла на патрубке контргайка - отвернуть.kva_s писал(а):3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
По схеме датчик протока не указан, где он находится? Может в нем вся проблема? Заменить или чистка?
Вынуть датчик - разбирается снятием одной скобы. Чистим, собираем в обратном порядке.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: ГВС отсутствует
В латунном хвостовике датчика протока встроена сетка. Бывает её забивает напрочь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-