Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 июл 2023, 22:46
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Luna 3 310 fi
Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
Есть котел Baxi Luna 3 310 fi, хочу соединить его с zont smart 2.0, через адаптер opentherm eco 736, соотвественно все делаю по инструкции, сначала в F10 перевожу значение на 01, сохраняюсь, снимаю перемычку с силовой клеммы, от адаптера подкидываю с клеим КК провода на контакты платы cn7 (1,2) Сn7a, после этого включаю все в сеть, котел не включается, висит в режиме off, на адаптере мигают три светодиода (красный, желтый, зеленый). связи нет…
Подскажите у кого-то была аналогичная проблема?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12253
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
Перемычку с М1 снять.
Зонт на CN7.
Вроде всё.
Так, стоп. Какой адаптер?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 июл 2023, 22:46
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Luna 3 310 fi
Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
В мануале пишут что f10 в 01, и перемычку снять…
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12253
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
Отправлено спустя 43 секунды:
Картинки дюже мелкие. Ссыль на инструкцию бы
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Режим ручками на котле ставить нужно. Кнопка вкл/выкл опентермом не блокируется.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 14:34
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 fi
Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
Baxi Luna3 1.310 fi
zont smart new
Универсальный адаптер цифровых шин ECO
Подключаю по документации.
В приложении ZONT вижу данные считанные по цифровой шине (температура теплоносителя и т.д.)
управление по температуре воздуха с ПИД регулированием.
Котел стоит в OFF и кнопками на панели не включается. Моргает и опять в OFF.
В приложении выставляю большую температуру, чтобы требуемая температура теплоносителя была больше чем текущая, считанная по цифровой шине. Котел все-равно не включается. Хотя в приложении горит иконка, что сигнал на поджиг идет.
Пробовал f10 - 0,1,2 со снятой и с установленной перемычкой.
Т.е. ситуация, котроллер все параметры с котла считывает, а на котел эти команды не доходят.
Нашел viewtopic.php?t=7110
Цитата
>>> У меня вместо номера выхода стоит "не используется", а нужно использовать без управления выходом
У себя эту настройку найти не могу
Еще проблема в том, что в нгастройках 2 адаптера цифровой, шины. Один нельзя удалить, и у него нельзя выбрать OpenTerm, поле серое. У второго выбираю Openterm, и прописываю его в исполнительные устройства в Отоплениии, Котел, и ГВС.
Походу считывает с одного адаптера, который настроен правильно, а отправляет команды на второй, который нельзя настроить.
как быть не знаю
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6825
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
Ещё вопрос по параметру F10, у нас, судя по инструкции к котлу, он вообще не задействован. Есть ли какой-то смысл в его изменении??
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 16 секунд:
Разобрался!!! Нужно в котловом контуре в разделе "Исполнительные устройства" выбрать правильный адаптер ЦШ. Виновата была путаница с задвоением этих адаптеров, блин!