Не правильная логика работы котла. slim 230in
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Здравствуйте.В мае этого года установил бойлер косвенного нагрева(до этого стоял газовый бойлер САГ 195.Отработал 11 лет и потек)С наступлением холодов ,заметил не правильную работу насоса загрузки бойлера.При запросе на СО,котел запускается и работает штатно,тоже самое и ГВС,но если котел работал на СО,и поступил запрос на ГВС,отклюсается насос СО,но насос бойлера не включается.Индикатор ГВС горит,котер набирает температуру до максимальной и отключается,и в этот момент включается насос бойлера.Теплоноситель остывает,вновь включается горелка и догревает ГВС.Вызывал мастеров,меняли реле,а результат нулевой.
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 19 секунд:
Ерунда какая-то. С ГВС на СО переходит правильно. Ещё заметил если ручкой ГВС убавить тем. и сразу прибавить насос включается.
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 19 секунд:
Ерунда какая-то. С ГВС на СО переходит правильно. Ещё заметил если ручкой ГВС убавить тем. и сразу прибавить насос включается.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Если всё так, то плату проверять надо (подменить если есть). А если просто понизить температуру ГВС, не дергая? Возможно, потенциометр надо заменить. Дистанционно сложно такие неисправности диагностировать.
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Если понизить тем. ГВС горелка выкл. насос не включается . Сегодня звонил спец из бакси завтра грозился приехать ( 3 дня жду )
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
Сказа что привезёт в мешке весь слим так котёл вас старый (11 лет работал только на СО летом отдыхал ) Я думаю плату будет продавать.
Отправлено спустя 10 минут 4 секунды:
Если понизить тем. ГВС горелка выкл. насос не включается . При повышении вкл. правильно сначала насос потом горелка. Где-то в плате барабашка сидит холодная пайка или трещина на дорожке. Может есть у контакты кто ремонтом занимается в Чувашии ?
Отправлено спустя 22 минуты 17 секунд:
Если циклы ГВС и СО не совпадают работает штатно Приоритет ГВС можно отключить ?
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
Сказа что привезёт в мешке весь слим так котёл вас старый (11 лет работал только на СО летом отдыхал ) Я думаю плату будет продавать.
Отправлено спустя 10 минут 4 секунды:
Если понизить тем. ГВС горелка выкл. насос не включается . При повышении вкл. правильно сначала насос потом горелка. Где-то в плате барабашка сидит холодная пайка или трещина на дорожке. Может есть у контакты кто ремонтом занимается в Чувашии ?
Отправлено спустя 22 минуты 17 секунд:
Если циклы ГВС и СО не совпадают работает штатно Приоритет ГВС можно отключить ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Не об этом был мой вопрос.
Нужно понизить температуру и узнать как себя поведет насос, когда запрос на ГВС будет при работающей СО (при другой заданной температуре ГВС).
А что делать если плата глючит.
Приоритет ГВС не отключить, ГВС можно только выключить, емнип.
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Вся беда и происходит когда запрос на ГВС происходит при работающей СО загорается светодиод ГВС насос СО выкл. а насос бойлера молчит. Да... с приоритетом макаронники намудрили для России надо было делать на оборот для нас важней тепло в доме.
Отправлено спустя 25 минут 25 секунд:
когда запрос на ГВС происходит при работающей СО загорается светодиод ГВС насос СО выкл. а насос бойлера молчит котёл мгновенно набирает максимальную температуру и выкл. в этот момент вкл. насос бойлера вода в котле остывает вкл. горелка а дальше всё штатно нагрел до заданной темп. горелка выкл. через 3 мин. выкл. насос и до следующего раза. Дописал.
Отправлено спустя 15 минут 4 секунды:
(при другой заданной температуре ГВС) Извиняюсь не дочитал. Это происходит при любой температуре. Сейчас убавил регулятор на 6часов макс.темп. без циркуляции доходит до 70 гр. теплообменник жалко щёлкает.
Отправлено спустя 26 минут 37 секунд:
viewtopic.php?t=4863 нашёл похожею тему 2016 год.
Отправлено спустя 25 минут 25 секунд:
когда запрос на ГВС происходит при работающей СО загорается светодиод ГВС насос СО выкл. а насос бойлера молчит котёл мгновенно набирает максимальную температуру и выкл. в этот момент вкл. насос бойлера вода в котле остывает вкл. горелка а дальше всё штатно нагрел до заданной темп. горелка выкл. через 3 мин. выкл. насос и до следующего раза. Дописал.
Отправлено спустя 15 минут 4 секунды:
(при другой заданной температуре ГВС) Извиняюсь не дочитал. Это происходит при любой температуре. Сейчас убавил регулятор на 6часов макс.темп. без циркуляции доходит до 70 гр. теплообменник жалко щёлкает.
Отправлено спустя 26 минут 37 секунд:
viewtopic.php?t=4863 нашёл похожею тему 2016 год.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Значит вердикт будет - плата заглючила.
Новую поставить, для старой искать ремонтника, если повезет, то будет обменный фонд. Это на случай, если цена платы покажется сильно высокой.
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Ну что приезжал кудесник, визит продолжался ровно 15 минут сказал, что ему самому интересно в чём причина . Установил плату в разобранный мною котёл, всё заработало правильно. На мой вопрос по поводу ремонта платы сказал что они этим не занимаются (не царское это дело) меняют только узлами ,спасибо что не сразу весь котёл. Озвучил тему интереса 23500р номер на коробке JJJ005678250, взял 2000р за вызов и уехал. Повторю вопрос по поводу ремонта платы Чувашия Мари-эл Татарстан Нижегородская обл. Ульяновская обл. спецы отзовитесь. С паяльником дружу, тестер есть, может подскажете на что обратить внимание.
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Прошерстил всё АВИТО. Максимум замену реле, даже ставят колодки под реле вентилятора. Это в Чувашии.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Так ты никого не отыщешь, имхо.
Те кто возьмется плату делать про авито даже не слышали или слышали только в рекламе (сарказм/шутка). Настоящим специалистам работы хватает без всяких авито и искать их нужно ножками, через личные контакты, походами по всем сервисам, в которых электронику паяют, там могут подсказать (имя, адрес...), но только глаза в глаза, имхо. Даже по телефону только вежливо на х.. отшивают, короче.
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Я думал на форуме Baxi смогут чем ни будь помочь, всё-таки (Поломалось - чинимся) правильно человек написал весь ремонт заключается в TN-C-S , явки, пороли, платы то же отдавать забирать , через закладки с указанием координат.....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10371
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Всё верно. Инженер/мастер котельного оборудования и инженер-схемотехник вещи малость разные. Со своей спецификой. Котельный работает ногами и руками. Головой только во время диагностики на объекте. Оперирует только узлами по узкому кругу марок.
А схемотехник то другое. Там и инструмент другой нужен, и стенды для подключения плат разных производителей. И держать такого в АСЦ, которое обслуживает 2-3 марки котлов - это элементарно заказами не загрузить. Плюсом это всё-таки газовое оборудование, а стало быть потенциально небезопасное. И чего там может произойти после восстановления платы никто не знает.
Но Старик правильно говорит. Как правило котельщики обычно знают 1-2 нужных вам телефона. Другое дело, что они не горят желанием их афишировать, поскольку это уже их хлеб отберёт.
А схемотехник то другое. Там и инструмент другой нужен, и стенды для подключения плат разных производителей. И держать такого в АСЦ, которое обслуживает 2-3 марки котлов - это элементарно заказами не загрузить. Плюсом это всё-таки газовое оборудование, а стало быть потенциально небезопасное. И чего там может произойти после восстановления платы никто не знает.
Но Старик правильно говорит. Как правило котельщики обычно знают 1-2 нужных вам телефона. Другое дело, что они не горят желанием их афишировать, поскольку это уже их хлеб отберёт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5948
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Не правильная логика работы котла. slim 230in
самое главное, что чисто статистически - когда-нибудь, где-нибудь ремонтированная плата "выстрелит" со всеми вытекающим... и кто-то очень сильно попадет, проверять на себе - смерть организации и бизнесу...такое...
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Буду ждать хотя бы один № тел. Мне проще и дешевле поставить ещё один котёл до 11квт. и забыть про эту плату может она с самого начала так работала .
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
(Плюсом это всё-таки газовое оборудование, а стало быть потенциально небезопасное) Оно всегда было небезопасное, и вообще как замена одного или нескольких элементов на плате на аналогичные может повлиять на безопасность
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
(Плюсом это всё-таки газовое оборудование, а стало быть потенциально небезопасное) Оно всегда было небезопасное, и вообще как замена одного или нескольких элементов на плате на аналогичные может повлиять на безопасность
Не правильная логика работы котла. slim 230in
tsv63, Здраствуйте. Жду помощи.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Я конечно извиняюсь , но как писать в личку ?
Отправлено спустя 19 минут 34 секунды:
Продублировал тему на форумхаус , там то-же склонность к суицидальному поведению у меня выевели .......доктора б...ть меняй плату ,котёл ,дом.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Я конечно извиняюсь , но как писать в личку ?
Отправлено спустя 19 минут 34 секунды:
Продублировал тему на форумхаус , там то-же склонность к суицидальному поведению у меня выевели .......доктора б...ть меняй плату ,котёл ,дом.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не правильная логика работы котла. slim 230in
В чём сарказм ? Подводка газа есть, дымоход есть, котёлов с евроситом на авито валом 7-10 т.р. всяко дешевле платы плюсом сделать доп. обвязку на случай закидонов этого куска чугуна.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5948
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Не правильная логика работы котла. slim 230in
никак, здесь больше юридических моментов...
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
будет если взрыв из-за ремонта - ремонтнику душу вырвешь с корнями хоть и уговаривал его починить... тут каждый сам для себя решает - испытать судьбу или нет...99 ремонтов будут работать долго и счастливо как правило, а вот попасть в 1 - беда пипец... а он обязательно с кем-нибудь случится...
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Starik, Раз вы перешли на ты, напишу тебе так, мы примерно одного года мне 56 мы ещё помним как приходил домой МАСТЕР и перепаивал детальки на платах в телевизоре. Сейчас как мне писали выше, не ты, приходит инженер/мастер и переподключив другую плату причём единственную делает ремонт(цену а порой и рентабельность его не интересует главное продать) так вот это поколение пепси (с пузырьками в голове ) на это заточены. Сам небось не пытаясь ремонтировать бежишь за новой платой или вентилятором(смотрю котел настенный в профиле).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не правильная логика работы котла. slim 230in
ЕВГЕНИЙT, на форумах везде на ты обращаюсь, так приучили в своё время, переход на Вы производился только в случае, когда надо подчеркнуто вежливо послать на ... далеко. Второй аргумент - все "прячутся" за никами, т.е. - безымянные, поэтому исключительно "ты", а "Вы" это когда глаза в глаза или для официального обращения на официальных сайтах (госуслуги, жкх, горгазы, водоканалы и т.п.).
Относительно мастеров по телевизорам: в те времена телек был показателем достатка, разновидностей не много, да ещё и ламповые (сначала), т.е. ремонт типовой, как и поломки - одинаковые (лампы же...). Вспоминай, когда пошли полупроводниковые телеки - мастера на дому уже стали редкостью. А потом и в сервисах не каждый телек могли починить. Это всё к тому, что сравнение не корректное.
На платах котлов уже процессор со своей программой, а значит понять что именно вышло из строя не просто. Бывали случаи, когда мастер с платой муздыкался, у него на столе всё работает, всё выдает, ставят в котел и ничего хорошего. Итог: нервы, претензии, потраченное время и всё зря - замена платы и котел как новый. В подавляющем большинстве случаев пытаться лезть с паяльником - пустая трата времени и сил, именно новая плата решает все проблемы. А старую можно попытаться потаскать по ремонтам, пока котел исправно работает. Вот так всё сильно поменялось и не потому, что люди испортились, а из-за того, что технологии иные, уже не ламповые.
Относительно мастеров по телевизорам: в те времена телек был показателем достатка, разновидностей не много, да ещё и ламповые (сначала), т.е. ремонт типовой, как и поломки - одинаковые (лампы же...). Вспоминай, когда пошли полупроводниковые телеки - мастера на дому уже стали редкостью. А потом и в сервисах не каждый телек могли починить. Это всё к тому, что сравнение не корректное.
На платах котлов уже процессор со своей программой, а значит понять что именно вышло из строя не просто. Бывали случаи, когда мастер с платой муздыкался, у него на столе всё работает, всё выдает, ставят в котел и ничего хорошего. Итог: нервы, претензии, потраченное время и всё зря - замена платы и котел как новый. В подавляющем большинстве случаев пытаться лезть с паяльником - пустая трата времени и сил, именно новая плата решает все проблемы. А старую можно попытаться потаскать по ремонтам, пока котел исправно работает. Вот так всё сильно поменялось и не потому, что люди испортились, а из-за того, что технологии иные, уже не ламповые.
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Установил другую плату LMU33.201C149 ранее стояла LMU33.201E149 здесь BAXI-Ural писал что они взаимозаменяемые . всё работает правильно , но есть вопорс по ГВС . При переходе с СО на ГВС котёл вкл. модуляцию и уменьшает мощность и так и догревает бойлер то есть на полную мощность вообще не выходит, так и должно быть ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5948
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Не правильная логика работы котла. slim 230in
должно быть не так, но автоматика подстраивается под существующую систему и условия...а заодно и проблемы...и пытается вырулить так, как сможет...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Котел регулирует мощность в зависимости от температуры в бойлере.
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Я вот тоже думаю, что он должен выходить на максимальную мощность чтоб быстрей нагреть воду. Если датчик темп. бойлера вынуть из колбы котёл сразу набирает мощность.
Отправлено спустя 18 минут 25 секунд:
Starik, (Котел регулирует мощность в зависимости от температуры в бойлере.) Похоже так и есть, просто казалось должен быть какой не будь форсированный режим.
Отправлено спустя 18 минут 25 секунд:
Starik, (Котел регулирует мощность в зависимости от температуры в бойлере.) Похоже так и есть, просто казалось должен быть какой не будь форсированный режим.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5948
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Не правильная логика работы котла. slim 230in
странно,
я тоже так считаю... либо в алгоритме заложен такой вариант т.к. теплосъем уменьшается по мере приближения температуры в бойлере к заданной...либо совпадение, либо попробую найти описание алгоритма на слим пойду...
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды: Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
нету в алгоритме температуры бойлера по модуляции...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не правильная логика работы котла. slim 230in
Позволь не согласиться.
Мощность горелки модулируется до температуры 84 градуса в первичном контуре - можно ставить точку, ключевое слово - модулируется, что как бы намекает, что скорость и интенсивность нагрева зависит от того, сколько бойлер забирает = как сильно нагрет.
Единственная непонятка с вынутым датчиком, ведь должен быть контроль скорости нарастания температуры в основном контуре. Хотя, если датчик подержать на воздухе, котел отключит нагрев ГВС, судя по всему, по перегреву.
Мощность горелки модулируется до температуры 84 градуса в первичном контуре - можно ставить точку, ключевое слово - модулируется, что как бы намекает, что скорость и интенсивность нагрева зависит от того, сколько бойлер забирает = как сильно нагрет.
Единственная непонятка с вынутым датчиком, ведь должен быть контроль скорости нарастания температуры в основном контуре. Хотя, если датчик подержать на воздухе, котел отключит нагрев ГВС, судя по всему, по перегреву.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5948
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Не правильная логика работы котла. slim 230in
ключевое слово - до температуры 84 градуса в первичном контуре
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
я перечитал все семинарки от 16 года до 21го - везде одно и тоже...
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
я перечитал все семинарки от 16 года до 21го - везде одно и тоже...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 16 Ответы
- 2801 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
-
- 10 Ответы
- 2044 Просмотры
-
Последнее сообщение Emil
-
- 12 Ответы
- 1076 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 15 Ответы
- 831 Просмотры
-
Последнее сообщение ВладНН
-
- 11 Ответы
- 2499 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя