Здравствуйте. Есть вопросы по настройке этой пары.
На улице - -2..10 градусов. Температура регулируется по воздуху + ПЗА. Котел сильно тактует, 2 мин. работет, 3 мин. отдыхает. Нет псевдорелейного режима.
Первое. На время межсезонья хотел изменить способ терморегулирования, но ни воздуху с ПИД, ни по теплоносителю не ставится, отображается ошибка. Почему? Техподдержка говорит, что для изменения режима нужно сбрасывать настройки и настраивать заново через мастер настроек.
Второе. Стоит терморегулирование по воздуху. Для контура отопления невозможно установить минимальную температуру, сбрасывается в ноль. Почему?
Третье. Задержки включения-выключения котла не работают. Почему? В каком режиме они должны работать?
Может кто знает ответы... Ни инструкция, ни техподдержка не дала реальные ответы. В интернете информации про настройку этой пары очень мало.
Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
-
janxp
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 10:15
- Откуда: Ufa
Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7600
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 842 раза
- Возраст: 59
Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
И ни единого слова о том, как подключено к котлу.
-
janxp
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 10:15
- Откуда: Ufa
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7600
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 842 раза
- Возраст: 59
Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
Т.е. специальный разъем на плате и ещё перемычка убрана.
-
janxp
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 10:15
- Откуда: Ufa
Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
Да. Подключал по инструкции. При первоначальной настройке выбрал "Управление по цифровой шине OpenTherm" -> "Газовый котёл" -> "Газовый котёл без ГВС" -> "Сигнал аварии" -> "Погодозависимое управление" -> "С учетом комнатной температуры". Добавил в настройках родной термодатчик NTC10. Добавил контуры котла и потребителя.
Отправлено спустя 2 часа 37 минут 39 секунд:
И еще. Почему такой урезанный функционал Baxi Connect+? Например, сравниваю свои настройки контура потребителя и найденные в интернете. В моем варианте не хватает многих параметров и о никакой гибкой настройке не может быть и речи.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
janxp
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 10:15
- Откуда: Ufa
Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
Для тех, кто следит за темой...
Один вопрос решился, - почему нельзя изменить способ терморегулирования. При повторной настройке через мастер настроек котла без сброса настроек контролера выбрал "По температуре воздуха" -> "Плавное ПИД-регулирование". Посыпались ошибки исполнительного устройства, - удалил лишнее, в контуре котла выбрал действующее исполнительное устройство. После этого можно выбрать любой тип терморегулирования, ошибки не выводятся.
Один вопрос решился, - почему нельзя изменить способ терморегулирования. При повторной настройке через мастер настроек котла без сброса настроек контролера выбрал "По температуре воздуха" -> "Плавное ПИД-регулирование". Посыпались ошибки исполнительного устройства, - удалил лишнее, в контуре котла выбрал действующее исполнительное устройство. После этого можно выбрать любой тип терморегулирования, ошибки не выводятся.
-
janxp
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 10:15
- Откуда: Ufa
Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
Подниму тему. До сих пор непонятно, как установить минимальную температуру теплоносителя и задержки.