Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

Добрый день!
Установлен котел Baxi NUVOLA-3 Comfort с подключенной автоматикой BAXI Connect+.
Включение стоит по датчику температуры воздуха. При включенном отоплении горелка начала часто включаться и выключаться, хотя температура не снизилась до порогового значения.
Весной было все хорошо, и котел работал как надо. Температура снизилась до пороговой, котел включился и отключился как нагрел.
Подскажите в чем может быть дело?
Вложения
IMG_1968.png

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

Помогите пожалуйста, кто знает что это!

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

Вот сегодня графики.
Вложения
IMG_1985.png
IMG_1984.png

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

И еще вопрос по мощности ГВС параметр f14.
По умолчанию стоит 100%.
Стоит ли уменьшить данный параметр для снижение износа оборудования? Или котел сам регулирует данный параметр автоматически?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение Starik »

konoplya89 писал(а): 17 окт 2023, 20:21для снижение износа оборудования?
Да какой износ ты собираешься снижать? :) Не мешай железу работать, имхо.

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

Диапазон температуры теплоносителя установлен 30-85 гр
Подскажите можно как то сделать 20-85гр?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение Starik »

konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 19:21можно как то сделать 20
Нельзя. Можно 25 градусов, но для этого конденсационный котел покупать надо.

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

Starik писал(а): 30 окт 2023, 20:14
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 19:21можно как то сделать 20
Нельзя. Можно 25 градусов, но для этого конденсационный котел покупать надо.
Спасибо.
А что можно сделать чтобы котел постоянно не включался при снижении менее 30гр. Управление стоит по температуре воздуха.
Мощьность котла уменьшил до 50%

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 21:51 А что можно сделать чтобы котел постоянно не включался при снижении менее 30гр.
не понял во это.. :)

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:05
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 21:51 А что можно сделать чтобы котел постоянно не включался при снижении менее 30гр.
не понял во это.. :)
У меня при снижении температуры теплоносителя менее 30 гр, горелка начинает включаться и выключаться на короткие промежутки…

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

а нужно как?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение Starik »

konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 21:51А что можно сделать чтобы котел постоянно не включался при снижении менее 30гр.
Нужно чтобы "звезды сошлись", а именно: помещение прогрелось выше заданной температуры, сработал термостат (запретил котлу зажигать горелку). Как-то так это обычно работает.

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:15а нужно как?
Чтобы котел регулировался только по воздух (включался-выключался), а не учитывалась еще в придачу нижняя граница теплоносителя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28 Чтобы котел регулировался только по воздух (включался-выключался), а не учитывалась еще в придачу нижняя граница теплоносителя
а вообще - есть понимание алгоритма работы котла на отопление?

Отправлено спустя 49 секунд:
и не понял - при чем тут
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28 нижняя граница теплоносителя

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:29
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28 Чтобы котел регулировался только по воздух (включался-выключался), а не учитывалась еще в придачу нижняя граница теплоносителя
а вообще - есть понимание алгоритма работы котла на отопление?
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:29
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28 Чтобы котел регулировался только по воздух (включался-выключался), а не учитывалась еще в придачу нижняя граница теплоносителя
а вообще - есть понимание алгоритма работы котла на отопление?
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:29
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28 Чтобы котел регулировался только по воздух (включался-выключался), а не учитывалась еще в придачу нижняя граница теплоносителя
а вообще - есть понимание алгоритма работы котла на отопление?
Думаю не достаточное.
Установил в прошлую зиму, работал как я написал выше.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение Starik »

konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28Чтобы котел регулировался только по воздуху
:facepalm: Нужно что бы воздух достиг, таки, заданной температуры. :lol:
Если всё подключено правильно, значит удаленное управление криво работает, а не котел.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

вкратце - горелка работает до нагрева заданной температуры подачи +5 градусов выше уставки, затем выключается и не включается до температуры уставки подачи минус 5 градусов...

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
если температура не достигает выше плюс 5 градусов от уставки на подаче, то горелка продолжает работать бесконечно, если не приходят внешние команды на выключение...

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:38 вкратце - горелка работает до нагрева заданной температуры подачи +5 градусов выше уставки, затем выключается и не включается до температуры уставки подачи минус 5 градусов...

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
если температура не достигает выше плюс 5 градусов от уставки на подаче, то горелка продолжает работать бесконечно, если не приходят внешние команды на выключение...
Это работа по теплоносителю как я понимаю.
Я Вам говорю про температуру по воздуху.
В промежутке между выключением и включение. У меня на графике пила…

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Starik писал(а): 30 окт 2023, 22:33
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28Чтобы котел регулировался только по воздуху
:facepalm: Нужно что бы воздух достиг, таки, заданной температуры. :lol:
Если всё подключено правильно, значит удаленное управление криво работает, а не котел.
Воздух достигает. А что может криво быть? С зонта все управляется и меняется…

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:41 Я Вам говорю про температуру по воздуху.
так основная работа горелки идет по теплоносителю - а по воздуху - это уже "внешние" команды...горелка работает как я описал...

Отправлено спустя 43 секунды:
если понятно конечно объясняю...

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:44
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:41 Я Вам говорю про температуру по воздуху.
так основная работа горелки идет по теплоносителю - а по воздуху - это уже "внешние" команды...горелка работает как я описал...

Отправлено спустя 43 секунды:
если понятно конечно объясняю...
А подскажите при ПИД регуляторе котел будет постоянно работать?
Такой режим не экономичный?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:53 А подскажите при ПИД регуляторе котел будет постоянно работать?
котел и так постоянно работает, что под этим подразумевается? горелка работает так как я написал, если нужно расшифровать что непонятно - то могу, но надо понять, что не понятно... :)

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

Чем
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:55
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:53 А подскажите при ПИД регуляторе котел будет постоянно работать?
котел и так постоянно работает, что под этим подразумевается? горелка работает так как я написал, если нужно расшифровать что непонятно - то могу, но надо понять, что не понятно... :)
Чем отличается принципы работы по воздуху и по воздуху пид регулятор?
Плюсы и минусы

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:53 А подскажите при ПИД регуляторе котел будет постоянно работать?
и потом ПИД - это пропорциональноинтегральнодифференциальное регулирование - вы как сами то понимаете - что это?
по воздуху - это когда горелка работает в режиме как я описал - и прекращает так работать когда от "воздуха" приходит команда - не гореть больше...горелке...

Отправлено спустя 56 секунд:
или наоборот - гореть так как я :) описал...

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR писал(а): 30 окт 2023, 23:04
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:53 А подскажите при ПИД регуляторе котел будет постоянно работать?
и потом ПИД - это пропорциональноинтегральнодифференциальное регулирование - вы как сами то понимаете - что это?
Теплоноситель постоянно нагрет поддерживая заданную температуру воздуха

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
RADAR, Народ пишет про псевдорелейный режим.
В моем устройстве (Baxi конект+) к сожалению такого режима нет.
Как мне добиться такой же работы? Без тактования в гистерезис температур…

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

результат этого всего ПИДа - на выходе - это команда горелке - гореть или не гореть горелке, но так, как я про неё написал...по-другому она гореть не умеет... :)
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 23:10 Без тактования в гистерезис температур…
такое будет только тогда, когда котел выдает мощности столько, сколько обогреваемое помещение теряет в атмосферу через ограждающие конструкции - стены пол окна двери крышу.... :) если котел выдает больше, то тактование неизбежно!

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
никакой ПИД и прочие не помогут!

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR писал(а): 30 окт 2023, 23:12 результат этого всего ПИДа - на выходе - это команда горелке - гореть или не гореть горелке, но так, как я про неё написал...по-другому она гореть не умеет... :)
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 23:10 Без тактования в гистерезис температур…
такое будет только тогда, когда котел выдает мощности столько, сколько обогреваемое помещение теряет в атмосферу через ограждающие конструкции - стены пол окна двери крышу.... :) если котел выдает больше, то тактование неизбежно!
Тогда почему снижение мощьности котла не помогает, 50% сейчас 140 м2 помещение

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

минимальная мощность котла вроде - 9кВт - меньше он не может конструктивно, помещение если теряет меньше 9кВт - будет такт...

Отправлено спустя 41 секунду:
если теряет 9кВт и выше - неисправности разного рода...при тактовании...

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR,
В зимний период данная проблема должна исчезнуть?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение RADAR »

конечно...

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
как только теплопотери перешагнут 9кВт...

Автор темы
konoplya89
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 16:30
Откуда: Саранск
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Сообщение konoplya89 »

RADAR,
Хоте еще спросить по воздуху и по воздуху Пид
Расход газа одинаковый?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1131 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключение и включение горелки при ГВС
    more.nv » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    663 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    595 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4245 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость