Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
wega7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 11:20
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.300 in

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение wega7777 »

Добрый день,
Котёл Slim1.300in к нему подключён бойлер с комплектом для подключения других бойлеров, при этом функция антилегионелла включалась стабильно раз в неделю, пару недель назад установлено устройство управления QAA73 ( после установки ручки управления переведены в ноль на самом котле) и функция антилегионелла перестала работать, (Сам ГВС работает без проблем),хотя в настройках по мануалу на QAA73 пункт 92 выставлено Еженедельно, пункт 91 программа подготовки ГВС -24ч/ сутки, пункт 93 без ECO, пункт 94 работа циркуляционного насоса -СоглПодгТеплВод –
Циркуляционный насос работает согласно строчке 91.
Подскажите пожалуйста может я что то не так настраиваю.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение tsv63 »

wega7777 писал(а): 06 ноя 2023, 12:31 ( после установки ручки управления переведены в ноль на самом котле)
С внешним мастером ОТ это совсем котлу по барабану.
wega7777 писал(а): 06 ноя 2023, 12:31 на QAA73 пункт 92 выставлено Еженедельно
И всё? А кто будет смотреть что в 131, 132 и 133...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
wega7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 11:20
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.300 in

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение wega7777 »

Смотрел, 131 -65, 132-0, 133-yes, не много не понял какое время выставить в пункте 132.

Отправлено спустя 56 минут 46 секунд:
И ещё может быть кто то знает на что влияет пункт 105 настройки QAA73 Ограничение нарастания требуемой температуры отопительной воды.

Автор темы
wega7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 11:20
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.300 in

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение wega7777 »

Начал вникать в смысл каждой строчки, из описания функции анти-легионелла в мануале на QAA73 есть примечание, Эта функция возможна только в том случае, если нагрев ГВС отключен программой нагрева ГВС. Возможно это работает только в том случае если задать параметры в строках 30-36 Программа включения во времени 3 (теплая вода), хотя бы один период. и в строке 91 выбрать Программа теплой воды. Возможно что при установке в строке 91 параметра 24ч/в сутки эта функция не срабатывает. Могу ошибаться , но как только проверю отпишусь.

Автор темы
wega7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 11:20
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.300 in

Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла

Сообщение wega7777 »

Всем доброго. Проверил свою теорию , оказалось как я и думал что в строке 91 прибора QAA73 надо выбрать Dhw program и задать период в строках 30-36, теперь по понедельникам бойлер нагревается до 60 градусов и Антилегионелла работает, а при установке в строке 91 параметра 24ч/в сутки эта функция почему-то не срабатывает.
Вопрос решен.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1087 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как отключить режим Антилегионелла, плата 2024г.
    Hanter » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    2168 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как работает режим антилегионелла
    alllexxxeyyy » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    2321 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
    Kirroone » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Ответы
    6426 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • ЗИП для BAXI Slim 1.300 iN
    vde69 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    1 Ответы
    3034 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя