Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Кратко о проблеме,котел управляется зондом по датчику температуры воздуха. Прошлый сезон отработал без проблем. А недавно вылезла такая проблема. Приходит по оповещению авария котла Е05. Еду в деревню (он стоит у мамы в доме), отключаю зонт,сбрасываю ошибку. Оставляю на два дня без зонда. Все нормально. На всякий случай перепрошил зонд последней прошивкой,подключил к котлу.Двое суток полет нормальный. Сегодня опять приходит оповещение ,,авария котла ошибка Е05,, еду сбрасываю. Котел работает нормально. Может есть у кого какие мысли? Помогите пожалуйста разобраться.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение tsv63 »

Прочитай описание ошибки в инструкции на котёл, там и копай. Твой зонт уж точно не причём, он только зарегистрировал ошибку котла.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

А почему тогда при отключении зонда котел работает и ошибка не проявляется? Вот в чем вопрос.

Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Извиняюсь,немного не точно описал проблему. После отключения зонда котел отработал неделю без проблем. После переключения управления на зонт ошибка проявилась опять через 4 часа, после перепрошивки зонда отработал без ошибок сутки и опять Е05.

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Управление по шине openterm.

Тоха Северный
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2023, 18:53
Откуда: Санкт- Петербург
Мой котел: EcoFour 24F
Благодарил (а): 2 раза

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Тоха Северный »

ats41, Что означает ошибка "Е05" ? Копать нужно начинать оттуда
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение tsv63 »

ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 20:38 Вот в чем вопрос
Вопрос для кого? Счастливые обладатели зонтов любят всё регистрировать в графиках, каждый чих котла, почему бы тебе так же не сделать. Посмотри на разницу. Сопоставь.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Starik »

ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 20:38После переключения управления на зонт ошибка проявилась опять через 4 часа,
Неимоверно сложная работа - открыть инструкцию и прочитать что это за ошибка. :rofl:
Твой девайс - просто невинный свидетель, так звезды сошлись, имхо. ;)

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Вот что написал зонд первый раз. Авария котла ошибка Е05 неисправность датчика температуры.
Вот что пишет второй раз.
,,Авария котла ошибка Е05 некорректный сигнал от датчика тяги.

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Screenshot_2023-11-08-22-18-05-897_com.microline.zont.jpg
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение tsv63 »

ats41, я тебе русским языком написал, прочитай описание ошибки в инструкции к твоему котлу. Зонт это должен знать и копать?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Я читал все описание ошибки Е05, более того ,снимал прессстат и турбину. Все проверил на срабатывание . Вы как будто не читаете что я пишу. БЕЗ ЗОНДА КОТЕЛ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.

Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Можно ли предположить что сам зонд вносит какие либо ошибки по шине openterm в работу платы управления?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение tsv63 »

ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:29КОТЕЛ РАБОТАЕТ
Ключевая фраза. Мой вопрос. КАК?

Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:35 Можно ли предположить что сам зонд вносит какие либо ошибки по шине openterm в работу платы управления?
Оставь его в покое...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Есть ли возможность считать логи работы программы зонда ,это же не обычный механический термостат с парой контактов. По этой шине идёт обмен информацией между зондом и котлом. Поэтому возможно что зонд вносит какие то ошибки? Или это невозможно?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение tsv63 »

ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:45 По этой шине идёт обмен информацией между зондом и котлом
Да, что ты... :?

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:45 это же не обычный механический термостат с парой контактов
Ты в курсе, что твой котёл работает с этой парой контактов и ОТ?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

tsv63 писал(а): 08 ноя 2023, 21:44 Мой вопрос. КАК?
Там же русским языком написано. Нормально. Как положено,но без удаленного управления.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение tsv63 »

ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:50Как положено
Это как? Предлагаешь в одночасье стать ясновидящим или метнуться/телепортироваться к твоему котлу и посмотреть, как настроен твой котёл для работы с перемычкой без термостата и с зонтом вместо перемычки + настройки твоего зонта.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Извините пожалуйста,я не чего не предполагаю и не прошу не кого и не куда метаться,тем более в столь позднее время. Я просто спросил,возможно ли быть,что зонт вносит помехи и ошибки в работу платы котла? Вот и все. Может кто то сталкивался с чем то подобным. Есть подозрения что идут помехи с БП зонда.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение tsv63 »

ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 22:06Вот и все
Всё, так всё. Сам гадай на кофейной гуще... :facepalm:
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

tsv63 писал(а): 08 ноя 2023, 22:24Сам гадай
, получается лучше погадать на гуще,чем читать советы ,,специалиста,, по выдергиванию слов из контекста.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Bahus »

Е05 однозначно указывает на проблему с датчиком температуры котла, либо с проводкой до него. То, что у вас не вывалилась ошибка без Зонта - ничего не значит. У вас же и с ним нестабильно по времени она выскакивает.
И зачем отключать устройство для сброса ошибки? Просто нажать кнопку сброса согласно инструкции котла.
Опс. Не обратил внимания что у вас турок. Возможно у вас в настройках зонта неправильно указана модель или вообще не указана. Поэтому он и выдаёт то одно, то другое описание ошибки.
Тогда да, дымоудаление проверять. А эта штука вообще нестабильная, так что не грешите на Зонт. Чуть ветер не так задул, напряжение просело, конденсат в трубку попал, проводка моросит - привет, реле не замкнулось (или плата этого не увидела). Ну и ошибка сразу.
А помехи вряд ли - цепь дымоудаления полностью 220VAC, не уверен что 5 вольтовый БП может как-то повлиять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Спасибо большое,за помощь.Приятно что на форуме есть настоящие специалисты готовые помочь.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Starik »

ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:35БЕЗ ЗОНДА КОТЕЛ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
:facepalm: Какой же настырный пользователь котла, ещё и капсолком орёт на весь форум. :rofl:
Чего ты разорался-то?! Без зонда ты не видишь эту ошибку, но она есть. ;) Так что ты давай, прекращай истерики и разбирайся с дымоотведением, подплавленной трубкой Вентури (в инструкции пишут - Пито), в общем, по всему списку из инструкции. Но если не хочется, то продолжай грешить на невиновного и ждать, когда котел остановится полностью, в морозы... "из-за Зонда", ведь главное, чтобы было по-твоему. ;)

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 10:12 помехи вряд ли - цепь дымоудаления полностью 220VAC, не уверен что 5 вольтовый БП может как-то повлиять.
. Понятно,у меня по питанию тем более стоит стабилизатор инвертор ,,Штат""+ бесперебойник Энергия. Значит питание в расчет не берём. Попробую заменить датчик температуры и ещё раз проверить систему дымоудаления. Ещё раз благодарю!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Starik »

Bahus, котел не сразу колом встает.

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Starik писал(а): 09 ноя 2023, 12:29 Какой же настырный пользователь котла, ещё и капсолком орёт на весь
Вот в чем разница настоящего спеца и того кто себя таковым считает. Первый поможет,а второй обозначит свое превосходство,чаще всего никчемное.

Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Starik писал(а): 09 ноя 2023, 12:31котел
К сожелению котел стоит в деревне за 50 км,у мамы. Поэтому приходится ориентироваться на сообщения зонда. На выходные поеду,попытаюсь выявить причину.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Starik »

:facepalm: Ничего не понял, но сказанное понравилось. :rofl: Ох, ё, повторю снова: есть ошибки по которым котел не с первого раза останавливается.
Тебе же пытались пояснить, что Зонд физического воздействия на котел и датчики не оказывает, не в состоянии он так на котел влиять, у него (Зонда) совершенно другие задачи, но ты продолжал спорить и на своём настаивать, так, словно ты разбираешься в вопросе. Скатившись до абсурда.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Bahus »

ats41 писал(а): 09 ноя 2023, 12:29 Попробую заменить датчик температуры
Датчик температуры не трогайте. Это не к вашей модели относится.
А по поводу вашей ошибки логика такая:
Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во время работы вентилятора.
Улавливаете? Возможно реле рвётся чаще, чем вы думаете. Только контакт восстанавливается бустрее 30 секунд. Поэтому и ошибки нет. В вашем случае несколько раз "не хватило".
А вот что является причиной разрыва реле - издалека подсказать будет сложно. Особенно если относительно редко ошибка выходит.
Starik писал(а): 09 ноя 2023, 12:29 в инструкции пишут - Пито
Да, на турецких моделях Пито, а не Вентури стоит, насколько я помню.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Проверил турбину,прессстат,все четко включается. Сделал порядка 50 вкл/выкл. Трубка чистая, сухая. Турбина как новая,без налета на крыльчатка. Куда дальше копать не ясно.

Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Проверил работу турбины и пресстата. Все четко,включается сразу без сбоев. Трубка чистая сухая, турбина как новая. Куда дальше копать не ясно.
LMC_20231111_084049_8.4.300.jpg
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Извиняюсь два раза почему то вставил.

Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Вот это кольцо обязательно к установке? С ним турбина гораздо больше шума издает,точнее не турбина,а поток воздуха.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
LMC_20231111_085532_8.4.300.jpg
Отправлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд:
Может что то связано с режимами работы? С зондом котел сейчас включается 3 раза за сутки. Без него режим 5мин работы,10 мин отдых(мах в настр.).

Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Screenshot_2023-11-11-10-10-35-916_com.microline.zont.jpg
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Заметил что трубка от турбины до пресстата имеет изгиб в низ. Возможно при редком включении и такой погоде там скапливался конденсат и получал эту Е05. А при работе в режиме 5/10 трубка высыхала. На всякий случай сделал уклон в сторону турбины . Будем как говорится посмотреть.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Bahus »

ats41 писал(а): 11 ноя 2023, 09:22 Вот это кольцо обязательно к установке?
Читаем инструкцию, раздел про устройство дымохода.
ats41 писал(а): 11 ноя 2023, 09:22 Заметил что трубка от турбины до пресстата имеет изгиб в низ
Итальянцы в своих моделях поставили конденсатосборник (яйцо), в который эти капли стекают и не дают затыка трубки. Может изменение положения трубки поможет вам. Но таким образом (я так понял изгиб наверх у вас теперь) конденсат может нанести в пневмореле, а это уже чревато выходом из строя самого реле.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Bahus писал(а): 11 ноя 2023, 15:47 Но таким образом (я так понял изгиб наверх у вас теперь) конденсат может нанести в пневмореле
Трубку немного укоротил,теперь нет такого ,,змеевика,, . А если поставить трубку от итальянца? Или это невозможно?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение Bahus »

Изображение
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE466243545
Номер 795.
Так-то люди обычный топливный фильтр от жигулей ставят. То же самое выходит. Только с соединениями поколдовать нужно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ats41
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
Откуда: ульяновск
Мой котел: BAXI eco nova 24f

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.

Сообщение ats41 »

Прошла неделя котел работает нормально,ошибка Е05 больше не появлялась. Вывод не 100% конечно, виной всему совпадение факторов.1 погодный (аномально теплая погода с повышенной влажностью) 2. Режим работы с термостатом (редкие включения котла(накапливается конденсат). 3 прогиб трубки прессостата.(скапливался конденсат). Так что утверждения,что термостат тут не причем,не совсем верны. Всем спасибо кто помог разобраться.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    867 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • zont connect проблема с подключением!!!
    rivanty » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1991 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1113 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    8186 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    2720 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]