Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Eco Four 24 F с комнатным термостатом. СО настроена на 55°С. На дисплее отображается значок пламени, слева мигает символ радиатора. Примерно минут через 10 температура теплоносителя приближается к установленной и тут значок пламени гаснет, горелка отключается, а символ радиатора продолжает мигать. Вентилятор отрабатывает и отключается, помпа подольше работает и не успевает отключиться, как горелка запускается. И так по кругу. До срабатывания комнатного термостата не доходит. Ошибок нет, звука подкипания воды в теплообменнике нет. О чем говорит мигание символа радиатора на дисплее при отключенной горелке? Котел 2012 года. Последнее время работал штатно. Прошу помощи!
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 08 июл 2021, 14:15
- Откуда: Саров
- Мой котел: Eco nova
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Абсолютно нормально . Пока не отключится термостат так и будет моргать .
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Спасибо! А почему он отключается-то? Температуру в помещении не набирает же. Практически, это тактование или нет?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
горелка отключится при 55+5=60градусов... это нормально...
так и наберет...
тактование...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Нет, это цикличная работа, на которую эти котлы и рассчитаны.

Не верное понимание работы котла. Насос останавливается только в том случае (или после того как), если сработает комнатный термостат и выйдет время постциркуляции.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C. Несколько дней назад котел тихо и спокойно работал, не отключаясь каждую минуту. Отключался по комнатному термостату всего несколько раз в день. У меня этот котел давно и никогда не было этих частых отключений-включений... Может, все-таки какой датчик "поплыл" или реле или теплообменник забит? Не хочется так уходить в зиму.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
если так, то надо разбираться в чем дело...Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 13:09 Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Измените уставку температуры теплоносителя. Ну градусов на 5-10. Посмотрите как поведение изменится.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Спасибо! Сейчас сделаюBahus писал(а): 09 ноя 2023, 14:20 Измените уставку температуры теплоносителя. Ну градусов на 5-10. Посмотрите как поведение изменится.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Это не датчик температуры, возможно, термостат перегрева глючит. Не факт, конечно, но другого способа остановить нагрев теплоносителя не вижу.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Ну если согласно датчику котёл видит только 50, то перегрев не должен срабатывать в принципе. Мне так думается.
Разве что там на самом деле не 50. Ну тогда дело именно в датчике выходит. Посмотрим по результатам изменения уставки
Разве что там на самом деле не 50. Ну тогда дело именно в датчике выходит. Посмотрим по результатам изменения уставки
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Выставил 60 градусов. Вроде, все нормализовалось... Понаблюдаю пару дней. Всем спасибо!Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 16:02 Ну если согласно датчику котёл видит только 50, то перегрев не должен срабатывать в принципе. Мне так думается.
Разве что там на самом деле не 50. Ну тогда дело именно в датчике выходит. Посмотрим по результатам изменения уставки
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot]