Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Уважаемые формучанины нужна ваша помощь, такая проблема на этом форуме как то уже рассматривалась и не была решена, возможно сейчас получиться ее решить.
Есть котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi с бойлером косвенного нагрева, 5 комнатных термостата и выносная проводная панель RC 06. Сейчас все работает без выносной панели, комнатные термостаты при необходимости включают котел, котел работает по заданной температуре теплоносителя, бойлер греется до минимально заданной температуры 35 градусов. Несколько лет назад были попытки подключить выносную панель, отопление работало как надо, т.е. комнатные термостаты включали котел, выносная панель тоже включала котел по комнатной температуре, проблема была с температурой в бойлере, она всегда поддерживалась 60 градусов независимо от выставленной температуры на выносной панели, что крайне неэффективно. Всячески пробовал менять параметры, перемычки итд. Необходимый результат получить не удалось, а хотелось бы, управлять котлом кнопками на котле крайне не удобно.
Переходим к сути вопроса, как правильно подключить комнатные термостаты, выносную панель, какие задать параметры AMBON, MODUL,F10 возможно еще какие то параметры?
Пытался подключать по этой схеме, возможно есть нюансы
p.c. Не забываем у меня еще подключен температурный датчик в бойлере и встроенный трехходовой клапан.
Есть котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi с бойлером косвенного нагрева, 5 комнатных термостата и выносная проводная панель RC 06. Сейчас все работает без выносной панели, комнатные термостаты при необходимости включают котел, котел работает по заданной температуре теплоносителя, бойлер греется до минимально заданной температуры 35 градусов. Несколько лет назад были попытки подключить выносную панель, отопление работало как надо, т.е. комнатные термостаты включали котел, выносная панель тоже включала котел по комнатной температуре, проблема была с температурой в бойлере, она всегда поддерживалась 60 градусов независимо от выставленной температуры на выносной панели, что крайне неэффективно. Всячески пробовал менять параметры, перемычки итд. Необходимый результат получить не удалось, а хотелось бы, управлять котлом кнопками на котле крайне не удобно.
Переходим к сути вопроса, как правильно подключить комнатные термостаты, выносную панель, какие задать параметры AMBON, MODUL,F10 возможно еще какие то параметры?
Пытался подключать по этой схеме, возможно есть нюансы
p.c. Не забываем у меня еще подключен температурный датчик в бойлере и встроенный трехходовой клапан.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Это, типа, техническое задание выше нарисовал, не налажайте? Что тут скажешь - молодец...
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Starik, помог бы лучше
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Илья Бахталин толковые рекомендации даёт в соседних ветках, было бы здорово, если бы и в этой теме поделился мыслями
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Илья Бахталин не знает чего ответить, а то бы ответил.
1. Не очень ясна цель. Чего получить-то хотите?
2. Систему опишите подробнее. Гидрострелка, коллектор, насосы, зоны и т.п. А то 5 термостатов, которые управляют котлом как-то не очень понятно. Да. Про коммутацию тоже неплохо бы узнать. Кто куда подключен. Термостаты, насосы и т.п.
Rc06 это панель Комфорт которая?
1. Не очень ясна цель. Чего получить-то хотите?
2. Систему опишите подробнее. Гидрострелка, коллектор, насосы, зоны и т.п. А то 5 термостатов, которые управляют котлом как-то не очень понятно. Да. Про коммутацию тоже неплохо бы узнать. Кто куда подключен. Термостаты, насосы и т.п.
Rc06 это панель Комфорт которая?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Код: Выделить всё
1. Не очень ясна цель. Чего получить-то хотите?
Код: Выделить всё
2. Систему опишите подробнее. Гидрострелка, коллектор, насосы, зоны и т.п. А то 5 термостатов, которые управляют котлом как-то не очень понятно. Да. Про коммутацию тоже неплохо бы узнать. Кто куда подключен. Термостаты, насосы и т.п.
Код: Выделить всё
Rc06 это панель Комфорт которая?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Значит, чего мне видится в первом приближении.
Термостаты от котла отвязать. Панель подключить на разъём opentherm. Ambon выставить в 0 ибо встроенный датчик температуры нет смысла использовать. Управлять температурой теплоносителя.
Перемычку М2 не ставить.
Сервоприводы подключить от сети, через термостаты. Пусть не котёл им раздаёт.
Кажись так.
Термостаты от котла отвязать. Панель подключить на разъём opentherm. Ambon выставить в 0 ибо встроенный датчик температуры нет смысла использовать. Управлять температурой теплоносителя.
Перемычку М2 не ставить.
Сервоприводы подключить от сети, через термостаты. Пусть не котёл им раздаёт.
Кажись так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Спасибо, попробую так подключить. При таком подключении насос котла будет все время работать?
Сервоприводы запитаны от комнатных термостатов, термостаты запитаны от сети 220в, подключены на перемычку м2. Вот такие термостаты https://sl.aliexpress.ru/p?key=IzJBUdv . Я отключу их от перемычки м2.
По вашему мнению получается подключенные термостаты мешали выносной панели контролировать температуру в бойлере? Из-за чего котел поддерживал ее на 60 градусах.
Завтра как раз ТО котла будут делать, попробуем по этой схеме подключить и посмотреть как будет работать
Сервоприводы запитаны от комнатных термостатов, термостаты запитаны от сети 220в, подключены на перемычку м2. Вот такие термостаты https://sl.aliexpress.ru/p?key=IzJBUdv . Я отключу их от перемычки м2.
По вашему мнению получается подключенные термостаты мешали выносной панели контролировать температуру в бойлере? Из-за чего котел поддерживал ее на 60 градусах.
Завтра как раз ТО котла будут делать, попробуем по этой схеме подключить и посмотреть как будет работать
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Панель адекватно работает только со снятой перемычкой.
Отправлено спустя 55 секунд:
Отправлено спустя 55 секунд:
Если не включать комнатный датчик, то да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
получается к котлу можно только одну панель подключать? для корректной работы
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Как сделать чтобы насос постоянно не работал? Эту панель тоже можно задействовать по температуре, она в прихожей стоит.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Чисто теоретически можно подключить ещё один термостат на место М2. Но там настолько кривая настройка их взаимодействия... Сомневаюсь что вообще кто-то допёр как ей управлять. Это через параметр F10 делается.
И? Прихожка нагрелась, насос встал, теплоноситель остывает. Тут резко одному и сервоприводов тепла понадобилось и он открылся по сигналу своего термостата. Дальше чего? Не. В вашем случае постоянная работа насоса и только по теплоносителю. По крайней мере другого решения мне не видится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
А как сделать чтобы
Получается именно этот режим мне и нужен. Котел полностью управляется с панели по температуре и комнатные термостаты иногда включают его на контакте м2. В теории какие параметры должны быть при таком режиме работы? Я именно этот режим пытался реализовать но мне так и не удалось, бойлер грелся независимо от выставленных параметров на панели до 60 градусов
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Xrust, ты прилагаешь одну схему подключения для работы котла по зонам, где панель на М2, а зональные дискретники на М1.
Сам то, не запутался?
Сам то, не запутался?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Я не понимаю зачем вообще увязывать сервоприводы зон с работой котла. Они своим устройством управляются.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Bahus, иногда есть смысл, если понимать, что нужно и как это реализовать.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
я схему так понимаю, с м1 берут питание, м2 управление. может не правильно понимаю и наоборот должно быть
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
я их не увязываю. как выше tsv63 написал возможно я просто путаю м1 и м2. сюда я пришел совет спросить и разобраться, что то доказывать мне нет смысла, я только могу выслушать совет и сделать. настраивать систему по температуре теплоносителя считаю экономически не целесообразно. котел по датчикам температуры может за день вообще ни разу не включиться а тут насос будет целый день работать, зачем?
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Не правильно понимаешь. К п. 28.2 Подключение зонального оборудования твоей инструкции, мне добавить нечего.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
М2 будет управлять котлом по установленной температуре. Но он не включится пока не замкнется М1.
М1 это не питание. Это фаза для реле с сухим контактом.
М1 это не питание. Это фаза для реле с сухим контактом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
у меня нагрев температуры по расписанию начинается с вечера и с утра до вечера снижение температуры
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
сейчас все работает как надо, просто выносная панель не участвует в этом, и не прибавляет конфорта дистанционного управления
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
мне к тому что есть просто надо добавить удаленное управление и больше ничего не менять
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если бы не резиновые клавиши на панели котла которые ели ели нажимаются то я может и эту панель просто вытащил и поставил куда мне надо
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
вот это сложно для меня. куда от комнотного термостата мне контакты нужно подключать ? сейчас наверно они подключены тогда на м1 если котел так запускается
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
сейчас все работает как надо, просто выносная панель не участвует в этом, и не прибавляет конфорта дистанционного управления
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
мне к тому что есть просто надо добавить удаленное управление и больше ничего не менять
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если бы не резиновые клавиши на панели котла которые ели ели нажимаются то я может и эту панель просто вытащил и поставил куда мне надо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Вот же ж... сюда строчить не лень, а инструкцию открыть тяжко? Тебе предложили заценить п. 28.2 - ты это сделал?!
Помогаю...: "Электрические контакты зон, не контролируемых дистанционной панелью управления ..." Поясни, как ты это понимаешь?
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
смотри первый пост, там картинка с этим пунктом мной выставлена
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
я вроде уже согласился выше что могу путать м1 и м2
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
сейчас термостаты комнатные подключены на м1 значит. панель подключить мне надо к контактам ОТ. Какие параметры надо выставить что бы работало так как мне надо?
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
а надо мне чтобы котел работал по запросу комнатных термостатов, постоянно насос не работал, бойлер грелся по выставленной температуре а не до 60 градусов
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
могу параметры посмотреть какие сейчас на котле если это поможет
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Отлично...
Твоя выносная панель будет участвовать в процессе регулирования зоны 1 ровно тогда, когда будут одновременно разомкнуты контакты всех твоих термостатов. Процесс регулирования в этой схеме, или, или.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Это меня полностью устраивает. Не понятно почему бойлер греется до 60 градусов
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
когда панель подключена
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Я не ясновидящий...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
, ну вот. а я думал дело в настройках
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
думал без гадалок можно будет обойтись
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Второй раз за один пост уходишь от прямого ответа.
Вопрос задан не про то, что ты путаешь, а о том, как понимаешь смысл приведенной фразы... ладно, мы не в школе и я не учитель. Пытался на правильную мысль натолкнуть, но - не судьба.
О бойлере можно будет порассуждать, когда гидравлическую схему СО покажешь.
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
https://prnt.sc/kJny1Lopa_2h
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
https://disk.yandex.ru/i/9JV_zYfM-26xaA
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Отправлено спустя 33 минуты 45 секунд:
?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Гидравлика правильная.
Значит с настройками котла что-то не верно было несколько лет назад.
Значит с настройками котла что-то не верно было несколько лет назад.
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Какие настройки должны быть? AMBON, MODUL,F10
Попробовал методом перебора этих параметров, наверняка не все перебрал.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 19 Ответы
- 3623 Просмотры
-
Последнее сообщение lavtula
-
- 3 Ответы
- 1605 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 892 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 1 Ответы
- 1663 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 796 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции