Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Acino_2010
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 20:13
Откуда: Севастополь
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.240 Fi

Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.

Сообщение Acino_2010 »

Добрый день.
Не могу найти информацию как можно увеличить время работы горелки в режиме отопления ? 2 мин греет и отключается.
Что бы уменьшить частоту включения котла выставила f18 с 3 мин до 10 мин.
И прлучается что между включением горелки 10 мин , а сама горелка работает 2 мин.
Можно это изменить ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6606
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.

Сообщение RADAR »

штатными настройками нет, можно поставить программируемый таймер на контакты комнатного термостата и играть временем как угодно... :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7003
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 770 раз
Возраст: 59

Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.

Сообщение Starik »

Acino_2010 писал(а): 12 ноя 2023, 20:34как можно увеличить время работы горелки в режиме отопления?
Для этого необходимо увеличить теплосъем системы отопления, всего лишь. ;)

Автор темы
Acino_2010
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 20:13
Откуда: Севастополь
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.240 Fi

Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.

Сообщение Acino_2010 »

То есть ,чем холоднее будет в доме , тем дольше работает горелка ?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7003
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 770 раз
Возраст: 59

Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.

Сообщение Starik »

Можно и так сказать. :)

Сheerav
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
Откуда: Азербайджан
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Поблагодарили: 1 раз

Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.

Сообщение Сheerav »

Надо ещё и макс.мощность убавить.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.

Сообщение BAXI-Ural »

Сheerav писал(а): 12 дек 2023, 18:03 Надо ещё и макс.мощность убавить.
Перед выключением горелка и так работает на минимальной мощности
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5206 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    4799 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3170 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    7516 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    7697 Просмотры
    Последнее сообщение ramus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]