Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Roiex
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 17:37
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi duo-tec compact 1.24

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Roiex »

Здравствуйте, был подключен уличный датчик температуры. До этого в доме температура теплоносителя была выставлена 28° на котле. В доме при этом было 25° (на улице температура от +5 °до +10°). Теперь после подключения уличного датчика температура на тёплые полы подаётся минимум 30°. Почему на конденсационных котлах не изменили минимум кривой с +25°? Как быть с перегревом помещения?

Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Понятно, что самый простой выход это поставить ещё термостат по комнатной температуре, но нужна именно подача теплоносителя ниже 30°

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение RADAR »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 о этого в доме температура теплоносителя была выставлена 28°
не встречал такой возможности на котлах... :? минимум 30...

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 но нужна именно подача теплоносителя ниже 30°
ставить смесительный узел...

Автор темы
Roiex
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 17:37
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi duo-tec compact 1.24

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Roiex »

RADAR, конденсационные котлы греют воду от 25°!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Starik »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02Почему на конденсационных котлах не изменили минимум кривой с +25°?
Лениво им было, наверное. ;) А сейчас уже поздняк метаться. :)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение RADAR »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:25 конденсационные котлы греют воду от 25°!
ага, точно, сходил инструкцию почитал... :D тогда можно... :)

Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
а какой смысл в уличном датчике при отоплении теплыми полами? я считаю, что теплые полы - только для комфорта и то не везде... :) причем комнатный термостат также ни к чему в этом случае... :)

Edvin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 мар 2023, 07:31
Откуда: Калуга
Мой котел: Luna Duo-Teс 24 GA

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Edvin »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 уличный датчик температуры котел не видит, где смотреть?

Автор темы
Roiex
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 17:37
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi duo-tec compact 1.24

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Roiex »

RADAR, так уличный датчик как раз регулировать температуру в идеале от 25 до 40 градусов в зависимости от морозов, как раз подходят кривые по графику до 10ой кривой, были бы они от 25... Но видимо на межсезонье не подойдёт. Жаль! Будем копать в opentherm.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение RADAR »

видимо не предусмотрено...

Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 22:34 40 градусов в зависимости от морозов,
40 градусов в теплый пол? серьезно? :) это горячо...не комфортно...

RemKotel
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 апр 2023, 12:12
Откуда: Псков
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 48

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение RemKotel »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 22:34 RADAR, так уличный датчик как раз регулировать температуру в идеале от 25 до 40 градусов в зависимости от морозов, как раз подходят кривые по графику до 10ой кривой, были бы они от 25... Будем копать в opentherm.
Да опентермом можно сделать ниже...
Но, стоит ли?
Сначала так и сделал, пару месяцев наблюдал.
Пришел к выводу, что практический смысл теряется, насос с вентилятором на 24 кВт котле жрут на минимуме (насос не энергосберегающий) 120 Вт.
Проще поставить простенький с гистерезисом 0.2С термостат в основной комнате...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1024 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Растет температура отопления после откл. котла
    Maverik » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    4378 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Температура котла baxi duo tec не изменяется
    Alex1984 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    1776 Просмотры
    Последнее сообщение Alex1984
  • Температура котла
    1 Ответы
    1353 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    4028 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]