Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Алик
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 20:15
Откуда: Уфа
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс

Сообщение Алик »

Добрый день. на слиме плата интерфейса опентерма стоит. подключил зонт н1. работает. но, по гвс проблема. перегрев. стоит отдельный косвенник. подключен по феншую к котлу. в талмуте зонта для Baxi коннекта на 31 стр описано- для дистанционного регулирования гвс нужен датчик нтц. но нигде не описан сам процесс интегрирования и настройки гвс. я к чему. в зонте н1 так же об этом ни словом. из чего я делаю вывод. что вода гвс там отдана на волю случая. в чем загвоздка? как выставить правильные настройки?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс

Сообщение BAXI-Ural »

Алик писал(а): 04 дек 2023, 21:41 подключен по феншую к котлу
Это как? Подробности... В норме должно быть по инструкции к котлу. А зонт посути дела это замена панели котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12469
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс

Сообщение Bahus »

Алик писал(а): 04 дек 2023, 21:41 стоит. подключил зонт н1
Алик писал(а): 04 дек 2023, 21:41 в талмуте зонта для Baxi коннекта
Дружище, диссонанса никакого не находишь?
У них даже кабинет разный, я не говорю уже про набор функций.
И да. Вопрос от Ярослава за 300, выше, остаётся открытым.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Алик
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 20:15
Откуда: Уфа
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс

Сообщение Алик »

BAXI-Ural писал(а): 08 дек 2023, 15:50
Алик писал(а): 04 дек 2023, 21:41 подключен по феншую к котлу
Это как? Подробности... В норме должно быть по инструкции к котлу. А зонт посути дела это замена панели котла...
это как и положено. котел через внешний датчик видит температуру в косвеннике. все по инструкции котла сделано.

Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Алик писал(а): 04 дек 2023, 21:41 стоит. подключил зонт н1
Алик писал(а): 04 дек 2023, 21:41 в талмуте зонта для Baxi коннекта
котел слим стоит на своем месте. недалеко косвенник.к косвеннику выведен как и положено датчик от котла. до подключения зонта н1 (версии 404, какая то переходная меж самой старой н1 и версией с вайфаем уже) как обычно все работало. втавили зонт через плату адаптера опентерма. и 1 термодатчик воздуха. по нему он поддерживает нужный градус. с этим справляется. но по горячей воде он перегревается. ставишь 40 гвс. в итоге 65 типа нагрелось. и снижать не собирается. пока тупо виртуальный ползунок отключения гвс не переведешь в положение выкл гвс.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12469
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс

Сообщение Bahus »

Антилегионелла не рассматривается?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Алик
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 20:15
Откуда: Уфа
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс

Сообщение Алик »

Bahus писал(а): 10 дек 2023, 22:13 Антилегионелла не рассматривается?
с малой вероятностью. на три дня поднятая температура гвс в эту легенду не вкладывается. при выключеном флажке ГВС. на праздники грели дом до 27 по воздуху. ТН гулял в вилке 70-80 пытаясь нагреть. я единственное заметил. на входе в бак косвенника рука ощутимо не терпит. на обратке терпит. насос загрузки стоит по обратке у гидрострелки вертикальной. а труба подачи с котла наравне с подачей на бкн. мож паразитное вливание так дергает температуру гвс? уже подумываю поставить шаровый кран с автовозвратом пружинным. и соеденить его с насосом загрузки. чтоб отсечь вообще весь поток загрузки. но не могу подходящий по модели найти чтоб он сам возвращался при пропадании питания. легионелу я так понимаю перемычкой на плате на разьеме А10 меж контактов 5 и 7 воткнуть. (или просто передвинуть ту, которая там же меж 1 и 3 стоит? или не трогать ее а добавить 5-7?)

Отправлено спустя 22 минуты 3 секунды:
не знаю как картинку вложить с компа. не получается в картинку превратить
Вложения
11.pdf
(288.41 КБ) 92 скачивания

Автор темы
Алик
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 20:15
Откуда: Уфа
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс

Сообщение Алик »

Вот с телефона вытянул
Вложения
Screenshot_20240105_224743_com.microline.zont.jpg
Screenshot_20240105_224701_com.microline.zont.jpg
Screenshot_20240105_224645_com.microline.zont.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1888 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    6070 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2882 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1611 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость